多层办公楼通风空调施工图..dwg

投稿: 沐沐 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[北京]多层办公楼通风空调施工图设计说明:有建筑功能:办公,餐饮,其他高度类别:多层建筑建筑面积:11905㎡地上层数:4层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:20张设计时间:2012设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,机房,其它冷热源:水地源热泵空调系统:空气-水系统水系统:定流量,双管制项目位置:北京资料目录li 设计施工说明 li 图纸目录 li 主要设备材料表 li 空调风管平面图 li 空调水管平面图 li 排烟平面图 li 通风平面图 li 空调水管系统图 li 热泵机房设备管路布置平面图 li 热泵机房设备管路布置剖面图 li 空调机房详图 li 热泵机房流程图 li 设备安装详图 li 大样图内容简介 本工程为北京某办公楼通风空调工程檐口高度24米。总建筑面积约为11905平米空调面积约为6000平米。本建筑首层、二层、三层、四层为办公用房地下一层为厨房及餐厅地下二层~地下三层为地下车库。设计范围:排烟设计;空调系统及冷热源设计;设备用房、公共卫生间以及地下车库等机械通风设计。
   空调设计:1.本工程应建设单位要求空调冷热源采用地源热泵供给。冬季提供40~45℃热水夏季提供7~12℃冷水。冬季空调热负荷为1035.8KW热指标为136w/m2。夏季空调冷负荷为985.6KW冷指标为130w/m2。 2.本空调水系统为两管制冷机侧为定流量系统用户侧为变流量系统总供回水管间设置压差控制器。外网地源侧循环系统及空调冷(热)水系统各设一套定压罐定压定压点设在循环水泵的吸入口。系统补水用软化水.3.本设计首层中庭、大堂多功能厅及多功能厅空调采用吊顶式风机盘管加新风换气系统。另外二、三层中庭部分采用立式明装风机盘管空调部分负荷由落地式风机盘管承担空调供回水管及凝水管位于一层顶梁下。4.本建筑二层~四层空调部分均采用风机盘管加新风系统。风机盘管系统只承担室内负荷新风系统负担冬夏季换气。5.本工程全楼设计总新风量为19000m3/h其中1000m3/h的新风设热回收装置回收量大于40% ....2012年图纸20张。