宾馆暖通空调设计施工图..dwg
内容介绍
宾馆暖通空调设计施工图设计说明:有建筑功能:宾馆高度类别:高层建筑建筑面积:15000㎡地上层数:14层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:16张设计内容:空调,通风,防排烟冷热源:溴化锂吸收式机组空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:定流量,双管制,同程式,异程式送风方式:侧面送风节点大样:冷却塔资料目录li 设计施工说明 li 主要设备材料表 li 空调风管平面图 li 空调水管平面图 li 冷却塔平面位置图 li 冷却塔水管平面图 li 防排烟系统图 li 空调水管系统图 li 空调总管图 li 制冷机房空调水系统工艺流程图 li 剖面图 li 安装详图 li 大样图内容简介 本工程为宾馆,地上十四层地下一层;其中地下室为库房及设备用房一层为浴区、大厅、厨房、及宴会厅等二层是浴区及餐厅包间、大餐厅及厨房三层是多功能厅和桑拿包间及会议室四至十四层是客房标准间建筑面积约为15000平米。设计范围:一至十四层中央空调及通风工程设计、地下室防排烟工程设计、中央空调冷冻机房工程设计、楼梯间及前室加压送风防烟设计。
空调系统:本工程空调冷负荷为QL=1740KW,空调热负荷Qr=1500KW。本工程空调水系统采用双管系统其中B系统立管为下供下回同程式水平干管为同程式。A系统立管为上供下回异程式水平干管为异程式。本空调每层均采用风机盘管加新风的空调系统。其中空调新风系统采用低速风管空气系统根据吊顶不同气流组织采用上送上回或侧送上回送风口采用双层百叶送风口回风口采用单层百叶回风口。为了达到节能的目的本工程空调侧水系统采用定流量控制风机盘管和新风机组水管上均设置闸阀房间内风机盘管控制采用温控器。
通风及防排烟系统设计:公共卫生间设置房间通风器满足8次/h换气量卫生间内选用BLD-300房间通风器并用软管接至竖井......
中央空调冷冻机房系统设计:制冷机组选用蒸汽溴化锂吸收式制冷机组2台单台制冷量为872KW冷冻水供回水温度为7~12℃空调冷冻水系统采用数字定压机组冷冻水经软化后由补水泵补入水系统中。空调冷却水系统在机组入口侧设电子水处理仪装置。空调制热通过两台汽水换热器来实现......图纸17张。