办公楼暖通空调设计施工图..dwg

投稿: 乙方领 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[沈阳]办公楼暖通空调设计施工图建筑功能:办公建筑建筑类型:高层建筑地上楼层:22地下楼层:2地下室:车库设计阶段:施工图设计设计内容:空调,通风,采暖,制冷,机房,换热站,自控,防火排烟,消防联动设计说明:有空调系统:低温送风冷热源:冷水空调采暖系统:低温热水地面辐射,热风图纸张数:50-80张设计时间:2011年资料目录li 设计施工说明 li 图纸目录 li 主要设备材料表 li 空调风管平面图 li 空调水管平面图 li 通风平面图 li 排烟平面图 li 地面辐射供暖盘管平面图 li 地面辐射供暖水管平面图 li 地面辐射供暖水系统原理图 li 空调水系统原理图 li 消防通风系统图 li 制冷、换热机房放大图 li 通风机房放大图 li 新风、空调机房放大图 li 组合式空调机组、新风机组示意图 li 空调新风加湿系统原理图内容简介 本工程为普通办公建筑地上二十二层为办公用房和配套餐厅健身用房地下室二层为停车库和设备用房。
   设计内容:冷、热源设计;全年舒适性空调系统设计;采暖设计;通风设计;防、排烟设计;节能与环保设计。
   本工程夏季供冷冬季供暖整个建筑物夏季空调冷负荷为1942kW冬季空调热负荷为2374kW地下室新风热负荷为1041kW地面辐射供暖热负荷为65kW预留厨房新风负荷为392kW。空调系统冷源选用2台电制冷螺杆式制冷机组制冷工况时单台制冷量为1055kW选用三台空调冷水泵(2用1备)。冬季热源由室外锅炉房提供一次热源(95~70℃)经过制冷换热机房内的换热机组换热后分别供给地上空调采暖及地下车库送风系统(60~50℃)(换热机组容量为4000kW)、一二层大堂地面辐射供暖(55~45℃)(换热机组容量为80kW)两套系统。两套供热系统分别设置换热机组。制冷机组、换热机组及水泵设置在地下二层制冷、换热机房内。
   地板辐射采暖系统热媒为换热机组提供的55/45℃热水。地面辐射供暖系统绝热层采用挤塑聚苯板厚度为35mm。管卡或夹具将加热盘管固定在保温层上填充层为60mm厚细石混凝土。地面辐射供暖系统按不同的供暖区域配置分水器、集水器并配置镀锌钢板箱体。分水器、集水器(含连接件等)材料为铜质。地面加热管采用聚丁烯管(PB)管道公称外径为20mm公称壁厚2.0mm。
   空调自控:为了节约能源、提高效率、保证系统的正常运行、空调通风系统实行计算机管理控制。空调自控系统要求集中管理分散控制对各设备及参数进行实时监控远程启停控制与监视参数与设备非常状态的报警....
   设计时间:2011年图纸68张。

下载地址

进入下载页
文件大小
17.50MB
上传作者
乙方领
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息