高层办公楼中央空调系统施工图..dwg
内容介绍
高层办公楼中央空调系统施工图设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑图纸深度:施工图图纸张数:28张设计内容:空调,防排烟,其它空调系统:全空气系统,空气-水系统资料目录li 设计施工说明 li 主要设备材料表 li 空调风管平面图 li 空调水管平面图 li 空调冷热水系统原理图 li 机组布置平面图 li 设备基础平面图 li 剖面图 li 安装示意图内容简介 本工程为某办公楼中央空调工程。设计范围:1)大楼的空调系统设计;2)厕所间等场所的排风系统;3)大楼的防、排烟系统。冷热源系统:1)空调冷热负荷:根据计算本工程空调系统的冷负荷为:650.9KW,热负荷为:737.19KW。2)冷、热源配置屋面设置2台空气源热泵型冷/热水机组。配三台循环水泵(两用一备)。
空调系统:1)门厅采用全空气系统;2)办公室、实验室、会议室采用风机盘管加新风的系统;3)电梯机房分体式空调机。
通风系统及排烟系统:1)超过100平方米的房间采用自然排烟系统开窗面积大于房间面积的2%。2)楼梯间、前室采用自然排烟的防排烟形式....
自动控制:1)根据供回水之间压差利用压差旁通阀比例控制。2)风机盘管采用电动两通阀,根据室内温度进行控制....图纸28张。
下载地址
进入下载页
文件大小
1.56MB
上传作者
辩论队
文件类型
..dwg