商业楼空调机房施工图..dwg
内容介绍
[太原]商业楼空调机房施工图设计说明:有建筑功能:办公,商业,餐饮高度类别:高层建筑建筑面积:83105㎡地上层数:26层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:6张设计时间:2012设计内容:机房,其它冷热源:水地源热泵空调系统:全空气系统水系统:单式泵,变流量,双管制,同程式,异程式项目位置:山西资料目录li 设计施工说明 li 水环空调系统图 li 空调机房管道平面图 li 空调机房供电配置图表 li 水环空调控制系统图 li B、C区水环空调控制系统图内容简介 本工程为山西省太原市某商业楼空调机房项目。工程总建筑面积:83105平米地下二层空调区域为地上C区5-26层结构层高94.3m;B区5-15层结构层高56.1mA区1-6层结构层高26m。A区:一、二层为分割商铺一层层高5m二层层高4.2m。三层用途为高档餐饮层高4.2m。四层用途为健身娱乐层高4.2m。六层用途为游泳会所层高6m。B区:5-15标准层用途为商务写字楼层高3.5m。C区:5-26标准层用途为商务写字楼层高3.5m。设计内容:空调机房包括空调冷热源、空调水系统、空调风系统、新风系统、自控系统。
本工程采用水环热泵空调系统夏季水环热泵空调机组向公共水环路排放冷凝热其下季冷凝热由水源热泵热水机组提取热源提供给游泳池和健身洗浴使用多余部分由闭式冷却塔排放。冬季公共水环路所需热源由负一层供热站统一提供。
夏季冷水:选用闭式冷却塔提供夏季冷却水供回水温度为30-35℃空调冷负荷A区为4225kwB区冷负荷为1638kwC区冷负荷为4001kw总负荷为:9865kw。
冬季热源:选用燃天然气铸铁锅炉提供热源供回水温度为21-16℃冬季热负荷A区为4503kwB区热负荷为1790kwC区热负荷为4390kw。总负荷为:10683kw。
冬季供热:
一次侧: 缓冲水箱——循环泵——锅炉——分至三区换热器——缓冲水箱
二次侧:循环泵——板式换热器——空调机组——循环泵
自控系统:新风机组新风管上设电动密闭风阀与风机联锁并采取防冻保护措施。水环热泵空调机组(含新风机组)在回水管上设电动两通阀与机组连锁启停。冷却塔出水管上设温度传感器根据出水温度控制冷却塔台数及风机的启停。每台空调机组都设有厂家提供的温度控制器由业主自主控制空调的运行和启停。分区域设置水环控制器以每层或32台为一个控制环分送至PC主控给信号致电控柜执行水泵、冷却塔运行。每台机组的供电由分户电表接入分户计量。供热温度二次侧设温度传感器控制器根据出水温度控制锅炉的运行......
设计时间:2012年图纸6张。
下载地址
进入下载页
文件大小
256.10KB
上传作者
不贵图
文件类型
..dwg