商业综合楼采暖通风施工图..dwg
内容介绍
商业综合楼采暖通风施工图设计说明:有建筑功能:办公,商业,酒店高度类别:高层建筑建筑面积:25000㎡地上层数:16层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:13张设计内容:空调,采暖,防排烟空调系统:全空气系统采暖系统:散热器供暖资料目录li 设计施工说明 li 图纸目录 li 采暖平面图 li 通风平面图 li 加压送风平面图 li 加压送风系统图 li 并联系统大样图 li 采暖系统图内容简介 本工程为某大厦采暖工程本工程建筑面积约为25000平米地下一层地上十六层。使用功能为地下层为停车场一~五层为酒店六层为办公室及大会议室六层与七层之间为设备层七~十六层为办公室。设计内容:本设计包括地下室、三~五层、设备层、七~十六层的采暖及防排烟设计一二层(酒店大厅及厨房部分计划采用全空气式空调系统空调及排烟系统设计在后继设计中统一考虑不在本设计范围之内)。
供热热源:本工程采暖供回水温度为95/70℃热源由建设单位确定。本建筑采暖热负荷为1240KW采暖热指标为68W/m2。采暖系统分为两个系统其中3~5层与设备层为低区7~16层为高区。系统阻力损失高区为36.2KPa低区为38KPa。系统形式:采暖系统除地下室停车库采用下供下回式双管异程式采暖系统外其它均采用单管上供下回异程式采暖系统。散热器采用对流辐射型散热器。
通风系统:a、防烟系统:本工程在防烟楼梯间及其前室设置机械加压送风系统加压口设置为:前室每层均设置防烟楼梯间从一层开始每隔两层设置一加压送风口当发生火灾时前室加压送风口中着火层送风口及上下层送风口打开向前室加压送风;防烟楼梯间口全部打开向楼梯间加压送风。
b、排烟及补风系统:本工程在地下停车场、三~五层内走道、大会议室设置排烟系统及机械系统....图纸14张。