医院病房楼空调通风施工图..dwg
内容介绍
[保定]医院病房楼空调通风施工图建筑功能:医疗建筑建筑类型:多层建筑建筑面积:10691.10㎡建筑高度:32.5m地上楼层:8地下楼层:1设计阶段:施工图设计设计内容:空调,通风,防火排烟设计说明:有空调系统:低温送风冷热源:冷水空调图纸张数:20张以下资料目录li 设计施工说明 li 主要设备材料表 li 空调风管平面图 li 空调水管平面图 li 通风平面图 li 排风平面图 li 空调水系统流程图 li 大样图内容简介 本工程为河北保定某医院病房楼总床位320张。本楼建筑主体为工字形布局,功能以病房为主,首层为住院部药房等功能用房二至七层为各功能病房八层为手术室地下一层地上八层局部九层为设备用房(电梯机房水箱间手术室洁净空调机房)。本工程总建筑面积10691.10平米。本楼一层层高4.20米二至六层层高3.60米七层层高3.9米八层层高4.8米设备层层高3.9米地下室层高4.80米。室内外高差0.60米建筑总高度32.50米建筑最高点高度36.00米。
本设计包括本设计包括空调系统、通风系统、防排烟系统。经甲方确认八层手术室及其服务房间洁净空调设计不在本次空调设计范围内。
空调系统:本工程空调设计为风机盘管加新风集中空调系统空调冷热源均由地下制冷机房供给。由于甲方未确定制冷方式地下制冷机房部分由甲方另行委托设计。本工程空调系统夏季供水温度7℃回水温度12℃....
通风系统:本工程公共卫生间及病房内卫生间设机械排风。通风换气次数为10次/小时。公共卫生间排风直接排入土建风井病房内卫生间排风在七层顶通过排风管排入土建风井。在屋顶设排风机将卫生间污浊的空气排出室外....
防排烟系统:本工程地下室均采用自然排烟内走道均采用自然排烟。本工程共设两个加压系统火灾时分别对防烟楼梯间前室及合用前室加压由消防控制中心控制;送风口应....图纸13张。
下载地址
进入下载页
文件大小
1.13MB
上传作者
胡波
文件类型
..dwg