商业大楼空调通风施工图..dwg

投稿: 美萍 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[上海]商业大楼空调通风施工图设计说明:有建筑功能:商业高度类别:高层建筑建筑面积:110000㎡地上层数:21层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:59张设计时间:2011设计内容:空调,通风,防排烟,其它冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:单式泵,变流量,双管制资料目录li 设计施工说明 li 图纸目录 li 主要设备材料表 li 通风消防平面图 li 空调风管平面图 li 空调水管平面图 li 空调用冷热水原理图 li 游泳池热水原理图 li 空调用冷热水自控原理图 li 制冷机房管道平面布置图、剖面图 li 锅炉房管道平面布置图、剖面图 li 通风机房剖面图 li 空调冷热水立管系统图 li 空调冷凝水立管系统图 li 正压送风系统原理图 li 排烟系统原理图 li 空调冷热水系统图 li 空调机组配管图 li 空调机组自控原理图 li 设备安装图 li ....内容简介 本工程为上海某广场大楼工程。该建筑地下三层裙房八层塔楼21层总面积约11万平米。设计内容:空调冷、热源系统设计、空调通风系统设计。消防防排烟系统设计。
   空调系统设计:1.空调负荷:裙房冷负荷为9258kW,单位建筑面积冷负荷指标为179.5W;热负荷为2425kW,单位建筑面积热负荷指标为48W。塔楼冷负荷为2437kW,单位建筑面积冷负荷指标为100W;热负荷为1706kW,单位建筑面积热负荷指标为70W。2.空调冷热源:本工程采用三台封闭型离心式冷水机组+一台螺杆式冷水机组作为夏季空调用冷源,离心式冷水机组单台额定制冷量为3517kw输入功率620kw。冷水进出水温度为12/7℃,冷却水进出水温度为32/37℃;螺杆式冷水机组额定制冷量为1009kw输入功率185kw。冷水进出水温度为12/7℃.... 3.空调形式:1) 商业采用低速风道一次回风全空气空调系统。2) 办公采用风机盘管加新风空调系统。4.空调水系统:1) 空调水系统采用一次泵变流量双管制水系统....
   通风系统设计:1.地下车库(-3F-2F):地下车库采用机械进风(消防补风),机械排风(兼排烟)的通风方式.排风(烟)量按换气次数6次/h确定,消防补风量不小于排烟量的50%。地下车库按防火分区设置小于2000m2....
   消防防排烟系统:1)地上、地下共用防烟楼梯间、合用前室、消防电梯前室分别设置机械加压送风系统正压风口均采用多叶送风口送风量按照《建筑防排烟技术规程》DG J08-88-2006 计算确定。送风风机置于屋面。地上楼层着火时防烟楼梯间地上层所有风口开启(地下层正压风口处于关闭状态)着火层前室或合用前室正压送风口开启(其余正压风口处于关闭状态)连锁启动相应....
   自动控制:1.设备开关自动控制:冷水机组开机次序:管道电动蝶阀-循环水泵-主机;关机次序:主机-管道电动蝶阀-冷水循环泵....