高层住宅区采暖通风施工图..dwg

投稿: 銘記 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[天津]高层住宅区采暖通风施工图建筑功能:住宅建筑建筑类型:高层建筑地下室:车库,人防设计阶段:施工图设计设计内容:通风,采暖,防火排烟,消防联动,人防设计说明:有冷热源:燃气炉采暖系统:散热器热水,低温热水地面辐射图纸张数:20-50张资料目录li 设计施工说明 li 图纸目录 li 主要设备材料表 li 通风平面图 li 通风原理图 li 采暖管道平面图 li 采暖管道系统图 li 水暖井详图 li 加压送风系统图 li 安装详图 li 示意图 li 大样图 li 剖面图内容简介 本项目为天津某高层住宅区采暖通风项目。1号楼为25层住宅楼2、3、4号楼为31层住宅楼建筑高度均不超过100m。住宅楼地下一、二层为自行车库地下车库与住宅楼连接。
   设计范围:采暖系统设计、通风系统设计、防排烟系统设计其中1号楼设计有夹层根据甲方要求夹层不做采暖设计负荷按整体空间考虑(其中换热站由甲方另行委托设计)。
   采暖系统设计:1.住宅采暖方式为低温热水地板辐射采暖供回水温度为50℃-40℃。热媒由地下室换热站提供系统竖向分三个区详见上表。各分区工作压力分别为0.6MPa、0.9MPa、1.2MPa。采暖系统分户计量主立管及控制阀门、热计量装置等设于管井内立管为下供下回异程式系统;管井至户内分集水器管道沿地面后浇层敷设。
   2.地板采暖散热量计算:卧室起居室书房按照铺设木地板计算厨房卫生间按铺设瓷砖计算;布置盘管时根据不同情况考虑一定的遮挡系数....
   防排烟系统:
   1.加压送风系统:地上部分:楼梯间采用自然排烟每五层内可开启外窗面积不小于2平米。其合用前室设置加压送风系统送风量不小于28000m3/h加压送风机设在屋顶,经垂直风道及送风口将空气送到各层合用前室每层设一个电动加压送风口。地下部分:楼梯间及合用前室共用一台加压风机风量不小于28000m3/h风机设置于地下车库内吊顶安装空气经室外取风口、取风竖井、风机后分别送入楼梯间和前室。压力控制方式详见系统图。
   2.防排烟及通风系统:地下二层为设备用房。地下车库为I类汽车库最大防火分区面积不大于2600平米防烟分区面积不大于2000平米。排风量排烟量按6次/h计算火灾时补风量按照50%的排烟量计算平时送风量取火灾时的补风量其余风量由汽车坡道处补足。每个防....图纸41张。