商业综合楼暖通空调施工图..dwg

投稿: 一样无忧 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[北京]商业综合楼暖通空调施工图设计说明:有建筑功能:商业高度类别:高层建筑建筑面积:38985.5㎡地上层数:14层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:18张设计时间:2012设计内容:空调,通风,防排烟,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:变流量,双管制,异程式资料目录li 设计施工说明 li 图纸目录 li 主要设备材料表 li 空调风管平面图 li 空调水管平面图 li 通风平面图 li 设备布置平面图 li 防排烟系统图 li 空调水立管图 li 锅炉房大样图 li 锅炉侧水系统原理图 li 冷机房大样图 li 制冷系统原理图 li 热交换系统原理图 li 设备安装大样图 li 剖面图内容简介 本项目为北京某商业办公综合楼工程总建筑面积约38985.5平米。 本工程用途主要为酒店、写字楼为一体的综合建筑建筑地上共十四层地下三层均为车库建筑为一类高层建筑建筑高度60米。设计范围:本施工图设计内容包括空调、通风、防排烟系统的设计和地下车库的通风、防排烟设计及锅炉房、制冷机房的设计。厨房通风及排油烟系统由甲方委托专业厂家二次深化设计及施工。厨房通风(进、排风)系统仅作路由具体布置待二次配合深化设计。
   空调设计:冷源:本工程选用2台水冷离心式冷水机组制冷工质采用R134a以利于环保和节能。制冷机房设于地下二层单台制冷量为1758KW,COP值5.2冷冻水温度为7/12℃冷却水温度为32/37℃。应甲方要求2#、3#楼分别设置冷水机组两台机组互为备用。两个空调系统主机机组空调水系统主干管分别设置冷热表计量装置。热源:本工程热源采用市政一次水供热一次供回水温度为85-60℃经地下二层换热设备换热后提供空调用供回水温度为60/50℃的热媒冬夏季手动切换。本工程生活热水采用地下一层锅炉房提供一次供回水温度为85-60℃经换热设备后提供热水。锅炉处设置自动控制装置气候补偿器根据室外气候变化自动调节供热出力。
   空调水系统设计:空调水系统:空调水系统为二管制变水量系统冷水管路异程设计;空调水系统工作压力为0.9MPa 冷却水系统工作压力为0.8MPa。。选用的冷冻水泵和热水循环泵的工作点在水泵效率曲线的高效区。系统采用变频泵定压方式补水采用软化水....
   通风设计:地下车库按防火分区设送排风送风按4次/h 排风按5次/h计算平时通风采用诱导风机方式。本工程对制冷机房、锅炉房、配电室、电梯间等设备用房进行机械排风自然补风以满足工艺设备的要求。建筑物内所有厕所均设机械排风装置。客房内卫生间预留电源插座排气扇用户自理由竖井排出厨房的换气次数按45次/h计算排风经油烟过滤器及油烟净化设施处理后通过竖向风道排出室外....
   自控设计:根据业主对本工程的使用要求及为更多的节省能源本设计设有与本工程级别相适应的空调通风自动控制系统具体控制内容为....
   环保、节能设计....2012年图纸34张。