办公楼采暖通风防排烟设计施工图..dwg

投稿: 再见 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

办公楼采暖通风防排烟设计施工图设计说明:有建筑功能:办公建筑面积:14669.4㎡地上层数:6层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:17张设计内容:通风,采暖,防排烟采暖系统:散热器供暖水系统:异程式资料目录li 设计施工说明 li 主要设备表 li 标准图例 li 采暖平面图 li 通风平面图 li 防排烟平面图 li 采暖系统图 li 通风系统图 li 排烟系统图 li 排烟风机布置平面图 li 采暖换热机组流程图 li 分集水器大样图 li 换热站采暖换热机组轴测图内容简介 本工程为某办公楼工程。建筑物为地上六层、地下一层;建筑总高度22.2米。总建筑面积为14669.4平方米。设计内容包括:采暖系统、通风系统、防排烟系统、换热站系统。
   一、采暖系统:
   1.采暖热源接自本建筑地下室内的换热站热媒为95/70℃热水采暖热负荷为866kW采暖热指标为60W/m2N1系统循环阻力为24.6KPaN2系统循环阻力为27.8KPa 。
   2.本工程采用上供下回带跨越管单管同程式系统采暖供水管敷设在6层屋顶处采暖回水管部分敷设在一层屋顶处部分敷设在地下室。
   3.散热器选用钢制散热器散热器落地明装。小卫生间内的散热器选用钢制卫浴散热器散热器底距地面1.2m处挂装。
   二、通风系统:
   1.标准间卫生间设置带止回阀和过热保护装置的吸顶式排气扇用Φ100铝制或塑料软管引至卫生间的排风竖井上风管与竖井连接处应做防漏处理。
   2.操作间设置了机械排风、自然补风的通风系统局部排风罩排风系统由厨房工艺承包商配套解决。
   3.餐厅内设置了全面排风系统
   4.地下室配电室设置了机械排风
   5.屋顶的电梯机房设置了机械排风自然补风。
   三、消防排烟系统:
   1.本设计将二层内走道分为两个防烟分区三至五层用挡烟垂壁分为四个防烟分区(一个自然排烟点三个机械排烟点)六层用挡烟垂壁分为两个防烟分区。共设三个机械排烟系统分别为PY-1、PY-2、PY-3。
   2.每台排烟风机负责的机械排烟系统竖向布置。
   3.自动挡烟垂壁与消防控制系统联锁当消防控制中心发出火警信号或直接接收到感烟、感温、感光信号后挡烟垂壁迅速垂落至吊顶下500mm形成烟区分割。
   四、换热站系统说明:
   1.本设计为厂区采暖换热站的设计。总热负荷为3500KW
   2.本换热站换热设备选用模块式换热机组热水循环泵二台(一开一备)补水泵二台(一开一备)。
   3.系统定压方式采用变频补水泵定压
   .... 图纸共18张。

下载地址

进入下载页
文件大小
1.30MB
上传作者
再见
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息