金融中心暖通空调施工图(超高201.8米)..dwg

投稿: 挖牛 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[南京]金融中心暖通空调施工图(超高201.8米)设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:高层建筑建筑面积:73370㎡地上层数:7层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:39张设计内容:空调,通风冷热源:水地源热泵空调系统:全空气系统项目位置:江苏资料目录li 设计施工说明 li 图纸目录 li 主要设备材料表 li 空调水管系统图 li 加压送风系统图 li 走道排烟系统图 li VRV空调系统原理图 li 水源热泵空调系统原理图 li 锅炉房设备平面布置图 li 暖通平面图 li 冷却塔平面布置图 li 水泵房详图 li 热交换机房详图 li 管道安装综合剖面图 li 新风机房详图内容简介 本工程为南京某商业中心续建工程地下二层至地上七层已建成七层以上为续建工程续建工程建筑面积73370m 。八层以上为办公用房七、二十三、三十七层为避难层。建筑高度为201.8m属超高层建筑。
   原地下室建有制冷机房和锅炉房供已建建筑使用根据甲方要求八层至四十八层建筑采用水环热泵空调系统。根据使用的要求七层部分房间及四十九层以上建筑设置变制冷剂流量分体空调系统。续建工程空调冷负荷为10000kW空调热负荷为8000kW。
   水源热泵系统分为高低区两个系统八至二十三层为低区二十五层至四十八层为高区低区水泵房设在七层冷却塔设在已建六层屋面;高区水泵房设在二十四层冷却塔设在四十八层屋面。高低区辅助热源均由地下锅炉房供应总热量约5900kW锅炉房进行改造。
   通风系统:地上变配电房设置机械送排风系统。卫生间设置机械排风系统通风量按10次/小时计算。所有空调通风系统均按防火分区划分。所有穿越空调机房、风机房的风管、每层水平管与立管的交接处、穿越防火分隔物的风管均设有防火阀或防火调节阀。火灾时70℃熔断电信号返回消防中心。7-50层的内走道设置机械排烟系统。分两段设置分别为7-23层、24-50层....图纸13张。