[成都]某大厦暖通设计图纸设计说明:无建筑功能:办公,商业建筑面积:150000㎡图纸深度:施工图图纸张数:70张设计时间:2011设计内容:空调,通风冷热源:蓄冷(热)系统空调系统:空气-水系统项目位置:四川内容简介本工程总建筑面积约15万平方米空调负荷及冷热源:1、全楼夏季典型设计日的峰值冷负荷5798kW典型设计日的全天负荷51210kWh;冬季尖峰热负荷为3451kW.2、空调冷源采用冰蓄冷冷源冷冻水供回水温度为5/13℃。空调热源采用二台燃气热水锅炉经板式热交换器提供热水供回水温度60/50℃。
  冷热源部分:1、冰蓄冷系统设计及设备本工程按冰蓄冷空调分量蓄冰模式设计双工况螺杆冷水机组和盘管为串联方式主机位于盘管上游。另配置两台夜间次级乙二醇泵以满足夜间制冰时供冷的要求。夜间供冷负荷小于制冰量的15%。经计算空调系统需配备空调工况制冷容量为1406kW、 制冰工况为966kW的双工况螺杆冷水主机三台双工况主机可分别在空调和制冰两种工况下运行。乙烯乙二醇溶液容积比浓度为25%。
   整栋大楼根据需要分别采用低温送风定风量空调系统、低温送风变风量空调系统、常温送风定风量空调系统及风机盘管加新风系统。最大的特点是用了瑞典的TA平衡阀解决了末端水量平衡问题 。图纸共70张出图时间为2011年7月。