[深圳]某大厦空调人防排烟施工设计全套图纸设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:高层建筑地上层数:22层地下层数:4层图纸深度:施工图图纸张数:52张设计时间:2011设计内容:空调,通风,防排烟,人防,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统水系统:单式泵,变流量,双管制,异程式送风方式:散流器送风内容简介本设计为深圳某核心筒状大厦空调排烟人防全套图纸。此大厦是一栋集地下车库、沃尔玛、甲方商业和办公的综合楼。其中地下三、四层为车库地下一、二层为沃尔玛一、二层为甲方商业三层为裙房屋面及塔楼架空四~二十二层为办公。
  沃尔玛商业设计一套独立的集中供冷系统主机采用2台制冷量为1047KW的水冷螺杆式冷水机组甲方商业设计一套独立的集中供冷系统主机采用2台制冷量为598KW的水冷螺杆式冷水机组4~11层办公部分设计一套独立的集中供冷系统主机采用2台制冷量为598KW的水冷螺杆式冷水机组。
  本工程空调水系统采用两管制系统冷冻水系统采用一次泵变流量系统;风系统为沃尔玛商场及甲方商场均采用定风量(变水量)的低速全空气系统沃尔玛商业租赁区、收存货区办公大堂等大空间采用吊顶式空气处理机组(回风工况)气流组织为上送上回。办公室采用风机盘管加新风系统新风机组采用吊顶式空气处理机组(新风工况)气流组织为上送上回方式地下室汽车库平时通风系统与火灾时机械排烟系统合用设置;设备用房平时通风系统与火灾时机械排烟系统考虑合用;水泵房设平时通风系统不设排烟系统。
  排烟系统:柴油发电机房及电气用房采用气体灭火方式火灾时气体灭火启动同时由消控中心自动关闭风机及风管上的防烟防火阀。火灾后开启防烟防火阀(手动复位)并开启风机以排除剩余烟气商场设机械排风系统按照划防烟分区的方式排烟量以最大的防烟分区面积x120m…/h选取。沃尔玛-2层商场采用空调系统补风补风量不小于排烟量的50%;沃尔玛-1层商场及甲方商场采用自然补风4~22层内走道设置1套机械排烟系统排烟风机设置于屋面层每层排烟竖井上设置多叶排烟口。