内容介绍
[广西]某商贸城旅馆酒店供冷及热水系统施工设计图纸设计说明:有高度类别:高层建筑建筑面积:19508㎡地上层数:12层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:19张设计内容:空调,通风冷热源:电动压缩式冷水机组,空气源热泵空调系统:空气-水系统水系统:单式泵,双管制,同程式,异程式,闭式内容简介本工程属一类公建耐火等级为二级建筑层数为十二层总建筑面积为19508m高度为45.95m。工程设计范围包括:(1)全楼通风系统;(2)一层~十二层中央空调系统;(3)地下一层通风排烟系统;(4)酒店的生活热水系统。设计依据
①《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
②《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)
③《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)
④《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)
⑤广西壮族自治区地方标准《公共建筑节能设计规范》(DB45/T392-2007)
⑥业主提出的设计要求及业主与设计院的有关协商纪要。
本工程设计采用中央空调系统。空调逐时计算最大冷负荷1600KW;热负荷为600KW.选用1台单台制冷量为970KW的热回收型螺杆式冷水机组和5台单台制冷量/制热量分别为130/138kw风冷热泵模块机组制冷工质为R22 设计冷冻供回水温度为7℃/12℃热水供回水温度为45℃/40℃风冷模块机组设在十一楼天面上。