内容介绍
某医院洁净空调设计图内容简介 工程包括Ⅰ级手术室二间、Ⅱ级手术室二间;洁净走廊、清洁走廊;洁净用房包括复苏室、一次性物品室、麻醉用品室、值班室等。机房设在屋顶天面。五层层高3.4米梁高2.8米。手术部Ⅰ级、Ⅱ级洁净手术室采用一拖一形式洁净功能房及洁净走廊合用二台空气处理机组(分东西两部分详见平面图)。系统采用先进的新风集中供应方式各新风管上设定风量装置。全工程共用洁净空气处理机组六台新风处理机组一台。
本工程夏季空调设计冷负荷为240KW冬季空调设计热负荷为62KW 。空调电加热量为54KW。空气处理机组由二台智能变频热泵机组分别提供冷热源。新风机组冷源由二台并联风冷直冷机组提供。