原料车间全套暖通空调图..dwg
内容介绍
原料车间全套暖通空调图设计说明:有建筑功能:工业建筑图纸深度:施工图设计内容:空调,通风,采暖,洁净,机房冷热源:市政热网内容简介本设计是根据GMP及生产工艺要求进行的净化空调系统采用定新风、定风量集中式空调系统洁净级别为三十万级洁净空调房间气流组织均采用顶送风下侧回风或排风的气流组织形式空气经过初、中、高效三级过滤器送入房间房间换气次数为15次/小时。洁净生产区相对一般生产区保持10Pa的正压。空调室内温湿度参:洁净区:夏季:室内温度:24±2℃相对湿度:55±10%,冬季:室内温度;20±2℃相对湿度:55±10%。本车间空调系统最大小时用冷量:327KW最大小时用热量:256KW。冷冻水供回水温度为:7/12℃空调系统用冷由该车间风冷机组供应空调系统用蒸汽由室外蒸汽管网提供。空调系统最大小时用汽量为:0.62t/h所需蒸汽压力为:0.2Mpa。下载地址
进入下载页
文件大小
1.11MB
上传作者
再见
文件类型
..dwg