某厂房配电室空调设计图纸..dwg

投稿: 銘記 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

某厂房配电室空调设计图纸设计说明:有图纸张数:4张设计内容:空调,通风内容简介某厂房配电室空调设计图纸   含设计说明、平面图纸和局部大样剖面图纸。   4. 设计内容
  (1) 通风系统
  高压配电室设置事故排风机进行排风,平时作通风用,同时兼排除设备散热用,换气次数为12次/h,自然补风.
  (2) 空调系统
  1.电气值班室设置立柜型冷暖空调来保证室内温度,改善工作环境.
  2.低压配电室,罩式炉配电室以及拉矫机配电室均设单冷空调.
  其中低压配电室和罩式炉配电室采用单冷风冷立柜式空调(风管送回风)进行空气调节.
  空调冷凝水就近排至雨水沟中,室外机布置于屋面.
  3.拉矫机配电室设4台壁挂式单冷空调机.空调冷凝水排至指定地漏.
  4.冷凝水管及空调风管保温材料均采用PVC难燃橡塑保温管材(难燃B1级),厚度20mm.
  5.冷凝水管布置坡度不小于0.003.
  (3) 废气系统
  罩式炉废气排放量为35000m3/h.废气排放达到国家标准.
  烟囱为钢制烟囱,上口直径1.0m,高度21m.具体可参考结构图72J35.
  (4) 联锁控制
  当风管内气流温度达到70?c时,防火阀自动熔断,并及时发送信号至消防控制中心,同时切断空调系统设备电源.
  (5)噪声控制
  所有房间噪声均不高于70dB.……

下载地址

进入下载页
文件大小
258.10KB
上传作者
銘記
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息