某人民法院中央空调设计图纸..dwg
内容介绍
某人民法院中央空调设计图纸设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑建筑面积:15000㎡图纸深度:施工图图纸张数:27张设计内容:空调冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:空气-水系统,制冷剂系统水系统:双管制,异程式,闭式送风方式:侧面送风,散流器送风内容简介本建筑办公楼一至八层设中央空调总建筑面积15000m2空调面积约8300m2冷负荷指标98W/m2总冷负荷816kW。热负荷指标60W/m2总热负荷498kW。审判大楼二至五层设中央空调总建筑面积11000m2空调面积约5500m2冷负荷指标120W/m2总冷负荷660kW。热负荷指标60W/m2总热负荷498kW。
选4台风冷模块冷热水机组制冷剂为R22。冷水出水温度7C回水温度12C。总制冷量为1476kW总制热量为1520kW。
空调方式:全中央空调空气-水系统。冷水系统:双管制、水平异程的闭式系统只是夏季供冷过度季节根据需要由操作人员掌握进行运行。