某机房全套施工图..dwg
内容介绍
某机房全套施工图设计说明:有建筑功能:娱乐建筑面积:59000㎡图纸深度:施工图图纸张数:8张设计内容:空调,采暖冷热源:蓄冷(热)系统内容简介武汉某艺术中心总建筑面积为59000平方米。夏季空调设计尖峰负荷720万Kcal(8350Kw)夏季空调采用冰蓄冷空调系统不仅降低了空调系统的电力容量而且充分利用了夜间廉价的低谷电力蓄存冷量满足在电力高峰期的空调负荷需要节约系统运行成本。冬季采暖设计尖峰负荷360万Kcal(4180Kw),拟采用常压燃气热水锅炉供暖安全、清洁卫生。本系统采用主机上游串联双循环回路流程分量蓄冰模式。系统配置两台双工况主机该主机有空调工况和制冰工况两种运行模式可在夜间低谷电期间制冰并可在白天冰量不足时运行空调工况提供冷量配置一台基载主机。夜间双工况主机全力制冰制冰量6850RTH并提供制冰兼供冷的功能。设计日或负荷较大时由制冷主机与融冰联合供冷为末端提供冷量;部分负荷及过渡季时通过优化控制采用部分主机与融冰联合供冷或融冰单供冷模式为末端提供冷量以节约运行费用。低温冷源与末端系统采用板式换热器隔开换热器乙二醇侧设计供回水温度4.3/11.3℃;冷冻水侧设计供回水温度6/13℃。
定压方式:乙二醇系统采用高低位膨胀水箱定压高位膨胀水箱吊装在机房楼板下。冷冻水系统采用高位膨胀水箱定压。