某别墅地板采暖设计图纸..dwg
内容介绍
某别墅地板采暖设计图纸设计说明:有建筑功能:别墅高度类别:多层建筑图纸深度:施工图图纸张数:22张设计内容:采暖采暖系统:散热器供暖,热水辐射,户式燃气炉内容简介某别墅地板采暖设计图纸 设计说明1、本设计为低温地板辐射采暖设计系统供水温度50度回水温度40度温差10度车库为散热器采暖采暖热水由室内燃气炉供给。
2、本设计为燃气壁挂炉供暖分户计量系统每户设除污器户内经分集水器多环路设置地埋盘管便于用户按需调节。
3、本设计中壁挂炉与分集水器之间的连接部分采用(PP-R)热水管管径为DN40。户内埋地盘管采用PE-X交联聚乙烯管管径为DN20。埋地盘管必须整卷敷设除与分集水器连接处采用卡套式或插接式连接外管路中途不得有任何接头。
4、本设计中壁挂炉与分集水器之间的连接部分及盘管部分应妥加支架和管卡在转弯及安装设备处应特别加强。
5、地板辐射采暖地板结构层作法、伸缩缝作法详见建筑、结构施工图。首层卫生间等潮湿地面应设防潮层。为便于水、电管线沿地敷设埋地盘管距内墙表皮均留有200MM的空隙。盘管间距见平面图中标注(不同间距的设计原则除满足房间散热量外同时兼顾各环路盘管长度差不超出20米左右以确保环路间水力平衡)。分集水器出入口间距同该设备接口间距,卫生间间距均为150MM。
6、PP-R管穿越墙体处设钢套管套管内径较穿越管外径大6-10MM套管两端与墙面平齐且管口平整无毛刺。PP-R管、PE-X交联聚乙烯管埋地时穿越地板伸缩缝处应设长度不小于300MM的柔性套管;PE-X交联聚乙烯管自分集水器埋地处设长度不小于200MM的硬质塑料套管;分集水器出入口管道密布处每根支管设柔性套管直至管道间距达200MM处为止。
7、埋地管安装前应对管材外观进行严格检查管材应圆度均匀、外表光滑平整、无气泡砂眼裂痕并清除管内污物。安装中应避免腐蚀性溶剂接触和污染管道敞口处应及时封堵。
8、盘管埋地施工应按图纸要求进行放线及配管同一环路盘管应力求水平;切管应采用专用工具断口应平整且垂直于管轴线;埋地管转弯半径R不得小于5倍管外径;PE-X埋地管管卡间距不得大于800MM转弯处不得大于400MM。
9、分集水器沿墙面安装加热盘管与分集水器牢固连接后应对盘管环路逐一进行冲洗至出水清净为止。分集水器的安装见厂家样本及本设计示意图。
10、浇铸混凝土填充层之前和混凝土填充层养护期满之后分别进行盘管水压试验。水压试验时经分水器缓慢注水并排出空气充满水后进行水密性检查然后采用手动泵15分钟升压至0.6-0.8MPa稳压1小时补压至规定压力值10分钟内压降不超过0.05MPa无渗漏为合格。
11、本设计采暖系统未经通暖调试严禁运行使用!调试时初次通暖应缓慢升温先将水温控制在25至30度范围内运行24小时以后每隔24小时升温5度直至50度。在50度条件下连续通暖24小时后逐级调节每户支管、户内每环路的流量和水温达到正常范围。
12、施工安装除严格遵守《建筑给排水与采暖工程施工质量验收规范》及供货厂家提供的行业标准、规程、详图、说明。
13、本设计除标高以米计其余尺寸均以毫米计。
下载地址
进入下载页
文件大小
1.59MB
上传作者
蓝色妖姬
文件类型
..dwg