地板采暖暖通施工图纸..dwg

投稿: 沐沐 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

地板采暖暖通施工图纸设计说明:无图纸深度:施工图图纸张数:4张设计内容:采暖采暖系统:热水辐射内容简介地板采暖暖通施工图纸    1、本图尺寸以毫米计管长以米计;本设计包括分水器及后面盘管部分。
   2、采用低温热水地板辐射采暖热源采用集中供热;热媒温度为供水60℃,回水50℃。
   3、本采暖室内设计温度:
   居室:20摄氏度
   卫生间:25摄氏度
   厨房:18摄氏度
   4、地板表面温度为24℃—26℃;盘管管内流速为0.32m/s;单回路设计水流量为250Kg/h。
   截止到分水器后阀门处供回水压差为30KPa。
   5、材料:盘管管材为 20x2.0交联聚乙烯(PEX)管每个盘管环路为一根管中间不允许有接头弯
   曲半径不得小于8d。集配装置的安装详图见采暖支管安装图,盘管间距小于50mm处加塑料波纹管隔热套;
   保温隔热材料为聚苯乙烯板容重23Kg/m上铺铝箔。
   6、施工时聚苯乙烯板要求搭接严密铝箔搭接宽度不小于50mm搭接处应用胶带粘接紧密。
   7、管子的固定:盘管由管卡来固定每隔0.6米用一个管卡固定在苯板上。
   8、试压与验收:
   浇捣混凝土填充层之前和混凝土填充层养护期满后应分别进行系统气压试压。系统的气压试验应符合下列规定:
   (1)试验压力应为不小于系统静压加0.3MPa且不得小于0.6MPa。
   (2)气压试验之前对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施。
   (3)气压试验的步骤:
   1)经分水器加压。
   2)充满气体后进行气密性检查。
   3)采用气泵加压升压时间不得小于5分钟。
   4)升压至规定试验压力后停止加压稳压一小时10分钟压力降不大于0.02MPa为合格。
   9、盘管的施工和验收参照河北省标准低温热水地板辐射采暖技术规程。
   10、其余本说明未尽之处详见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。
  

下载地址