[三亚]度假酒店锅炉房原理图一、工程概况:br/1、本锅炉房是为三亚亚龙湾XX度假酒店所设。2、锅炉房位于地下二层,设有锅炉间、辅机间、燃气计量间及控制室。3、本工程用热可分为:1)酒店空调采暖用热水,蒸汽耗量3.5t/h。2)酒店主楼和客房用生活热水,蒸汽耗量5.6t/h。3)酒店别墅用生活热水,蒸汽耗量1.1t/h。4)酒店洗衣房用蒸汽,蒸汽耗量1.8t/h,压力1.0MPa。总蒸汽耗量12t/h。二、设计说明:1、根据用热量计算及工程特点,经与业主商定,本设计选用三台蒸汽量为3t/h的立式燃气蒸汽锅炉,压力1.0MPa,设在主锅炉房内;另外再选用一台立式燃气、燃油蒸汽锅炉,其蒸汽量为3t/h,压力1.0MPa,设在备用锅炉房内。2、锅炉给水须经全自动软水器软化处理。3、锅炉燃烧产生的烟气经烟管通至大楼最高处屋面排入大气。4、锅炉燃气系统设计由甲方另外委托专业设计公司设计。三、通风设计: 1、为排除室内余热,锅炉间设机械排风系统,按每小时15次换气计算排风量。2、为满足锅炉燃烧所需的空气量,锅炉间设机械进风系统,锅炉燃烧所需空气量按每蒸吨锅炉需空气量900m3/h计算。四、施工说明:1、设备安装1)锅炉及其辅机、换热器、水处理装置等的安装应符合设备制造厂的技术要求,设备基础的施工,必须待设备到货与设计图纸核对无误后方可施工,否则应按到货设备的实际尺寸进行调整。2)分集水器、换热器等设备支座的安装,应使设备具有热位移的可能。3)水箱及其接管、水箱附件可由施工单位现场制作,水箱的制作、盛水试验、油漆涂刷均参照国标03R401-2进行。2、管道安装1)管材:热水管、排污管道采用无缝钢管,自来水管、软化水管均采用焊接钢管。2)管道施工中应与土建密切配合,在土建施工中应配合预埋和校核土建的预埋件、预留孔洞。3)所有管道安装前,对管道内壁要清除其铁锈、污垢等杂物。4)阀门安装前应核对型号、规格,并应有出厂合格证。阀门安装应注意阀件标示的介质流向,操作手轮应设在便于操作的位置。5)管道与阀门、设备之间用法兰连接,管道之间用焊接,DN25以下低压管道可用螺纹连接。6)水平管道安装应有i=0.003的坡度,汽管顺坡,水管逆坡。施工时在管道最高点应设置DN15放气阀,最低点设置DN20放水阀,具体位置由施工单位根据现场情况确定。7)管道支吊架按照图集《室内热力管道支吊架》(05R417-1)施工、安装。3、风、烟管道1)锅炉烟囱采用5mm厚钢板制作,可由锅炉厂配套生产。2)钢制风、烟管道法兰连接处,均垫以2.5mm厚的石棉橡胶垫,以免漏风。3)烟管加工时,必须同时焊好固定保温材料的挂钩。4)烟囱出口处设防雨风帽。4、试压验收1)锅炉及其辅机、换热器、水处理装置等应按制造厂的技术要求进行。2)管道试验压力为其工作压力的1.5倍。3)管道试压方法及步骤按《工业金属管道工程施工及验收规范》的要求进行。5、保温:热水供回水管、锅炉排污管、排烟管、换热器、分集水器等热力管道和设备在试压合格后必须保温(保温前须刷防锈漆两道),保温材料采用聚胺脂泡沫塑料,保护层采用聚乙烯。保温层厚度及做法参见标准图集《管道及设备保温98R418》。6、其它:1)所有工艺管道、风、烟管道、设备及其支吊架等金属部位或构件,安装完毕(试压合格后)均应刷防锈漆两道。2)烟管表面应刷耐热烟囱漆。五、图纸展示下载地址