长江大学武汉基地石油科技中心暖通全套设计图纸(普通机械通风系统、实验室通风系统、..zip
内容介绍
长江大学武汉基地石油科技中心暖通全套设计图纸(普通机械通风系统、实验室通风系统、区域中央空调系统、机械防排烟系统)一、设计范围在 “长江大学武汉基地”工程的子项“石油科技中心”暖通专业的设计范围是:1、普通机械通风系统;2、实验室通风系统。3、区域中央空调系统。4、机械防排烟系统。二、设计参数城市位置:武汉市北纬3037′东经11478′海拔23.3m大气压力:冬季1023.3hPa夏季1001.7hPa;年平均气温:16.3℃;极端最低温度:-18.1℃;极端最高温度:39.4℃;室外计算干球温度:夏季空调:35.2℃;冬季空调:-5℃;夏季通风:33℃;冬季通风:3℃;室外计算湿球温度:夏季空调:28.2℃;冬季空调:76%(相对湿度);室外风速:冬季平均2.7m/s夏季平均2.6m/s;冬季日照率:39%1最大冻土深度:10cm;三、空调计算冷、热负荷(该负荷已含新风负荷作为设备选型参考)根据华电华源负荷计算软件(已鉴定)计算得出负荷如下:1区报告厅区域冷/热负荷: 83.03kW/71.94kW;2区石油博物馆冷/热负荷: 174.12kW/165.60kW;2区报告厅冷/热负荷:170.00kW/155.97kW;四、设计内容1、区域中央空调180座报告厅采用变冷媒流量多联空调系统室外机设置在屋面上室内机采用高静压吊顶风管暗藏型风口采用旋流风口通过送、回风口建立上送上回的气流组织。此报告厅的新风通过全热交换器经与排风进行热交换后送入室内全热交换器的排风与新风一道形成完备的通风系统。350座报告厅由于空间高大采用风冷热泵型屋顶式空调机组。由吊顶旋流风口和侧下回风百叶建立起上送下回的气流组织。报告厅的排风风机与排烟风机共用一段风管和室内排风(烟)口由消防阀门负责切换转换平时排风和消防排烟两种工况。石油博物馆采用柜式分体式接风管型空调机组。送风系统由送风风管、消声器、风阀和上送旋流风口等组成回风口设在机房的侧墙上与上送旋流风口形成上送侧下回的气流组织。新风经由外墙防水百叶引来与回风混合经冷却(加热)段处理后送入室内。石油博物馆另设了静音型排风风机将室内的浊气排出室外。2、分体空调分体空调的室外机放置于屋面上或专用的设备平台上。具体由建筑专业考虑其室内、外机的位置和形式。由电气专业考虑其用电量。由给排水专业配合建筑专业考虑预留分体空调的冷凝水立管。3、机械通风系统本楼的卫生间设有可开启外窗进行自然通风换气。本实验楼通风系统为机械排风、自然补风。排风系统由防腐防爆型离心风机箱、消声器、防火阀、玻璃钢风管以及防腐型风口等组成。防腐防爆型离心风机设置在屋面上并设置防虫网格作防虫鼠措施。风机设置在屋面可以降低风机噪声对实验室内工作人员的影响并且该种设计方式可以保证实验楼内的所有排风管段均处于负压状态可防止已排入排风管的污浊和具有腐蚀性的有害气体通过管道渗漏再次进入房间内。根据化学实验室的特殊性大部分化学实验室均设有独立的排风系统这样既可以避免排风时的“水平干扰”和“垂直干扰”现象又方便控制且可避免不同类型实验室产生的废气相互混合而带来的安全隐患。本工程实验室比较多类型各异。根据具体情况设计了不同的排风方式各房间主要设置了全面性排风系统(包括排气扇排风和屋面排风风机+吊顶排风口的排风系统)也有的房间根据业主的要求预留了接通风橱和排风罩的机械排风系统(详见平面图)。放射性实验室在风机的入口总管段上设置了高效过滤器高效过滤器前的整套排风系统应采用3mm厚的铅皮做保护。此排风系统建议24h开启。如有必要此实验室的通风系统应由专门的防护公司进行深化设计和施工。屋面排风风机的出口段前后均设置消声器减少风机噪声对周围环境的影响在风机出口端还设计有止回阀防止风机停止运行时发生“倒灌”。同时为避免腐蚀性气体对风机的危害并且防止风机运行时产生电火花而导致气体混合物爆炸风机采用防腐防爆型。各层利用走道及房间的外窗进行自然补风。 其他需要排除污浊空气或余热的房间、场所也设有机械排风系统。五、图纸展示下载地址