商业建筑某工程暖通设计说明2..pdf
内容介绍
[万科]商业建筑某工程暖通设计说明2p空调、通风系统监测及控制空调通风系统采用集中监控系统。能根据要求的方式显示、查询各系统运行参数和设备状态的当前值与
历史值(五年)能定期计算和统计系统的能量消耗及设备运行时间能改变各设定值和手自动运行状态
能设立安全机制、操作权限、操作记录、火灾断路、事故报警、故障诊断等等。
1、 冷水机组及风冷热泵控制
冷水机组及风冷热泵由回水管道上的水流开关确认水流后方可启动主机负荷率通过回水温度控制开启
台数可通过空调负荷的总冷负荷来控制。根据空调水系统的回水温度自主控制所有机组的运行状态可与集中
监控系统之间进行通讯。
制冷机房群控:
制冷机房设备实行连锁启停控制、根据系统负荷变化自动调节控制、根据设定时间表自动开关控制、设备
运行状态监视及报警等。
2、 空调、新风机组控制
新风系统送风温度的控制:其空调送风管内设置风道型温度传感器回水管上等百分比特性的动态平衡电
动两通调节阀根据送风温度来调节水量以达到控制送风温度的目的。
新风系统送风湿度的控制:其空调送风管内设置风道型相对湿度传感器湿膜加湿进水管上电动两通阀根
据送风湿度来进行自动开、关控制以达到控制送风湿度的目的。断电时电动二通阀关闭。
低速全空气空调系统的送风量控制:当气流组织为侧送时风机采用定频风机系统定风量运行。当气流
组织为非侧送时风机采用变频风机(相应风量变化范围为 70%~100%可调)空调送回风管内均设置风道型温
度传感器在风机风量>设计送风量的 70%的情况下根据回风温度来控制风机变频系统变风量运行;当风机
风量降到 70%时风机将按设定的 70%风量定风量运行。
设变频调速装置的全空气空调系统的室温控制:其空调送回风管内均设置风道型温度传感器控制的前半
程送风机变风量运行表冷器动态平衡电动两通调节阀根据送风温度来调节水量保持系统送风温度不变控
制系统根据回风温度调节送风量保持室温不变。在送风机风量降到设定的最低风量定风量后空调系统定风量运
行控制系统转为后半程控制BA 系统对空调箱回水管上动态平衡电动两通调节阀的过水量实施 PID 调节控
制室内温度不变。