某电影院的通风空调设计方案..pdf
内容介绍
某电影院的通风空调设计方案内容介绍br某电影院 通风空调设计方案PDF格式()摘要:介绍东莞某电影院的空调通风系统。冷水机组采用风冷模块机;空调系统采用全空气空调系统;消防系统由平时通风空调系统兼用。关键词 : 电影院空调排烟。1 1 引言随着人民生活水平的提高和社会的发展现代化电影院在城市商业区和大型社区不断涌现。这些现代化的电影院跟传统的电影院相比都有着影院多厅化、经营时间多样化、观众厅小型化等特点。这些特点决定了其通风空调系统设计应与传统的电影院不同必须相应改变系统设计以满足电影院管理方便简单、运行经济节能等要求。本文将通过简单分析介绍东莞某电影院的通风空调系统设计情况。2 2 系统设计2.1 冷源此电影院为东莞某大型小区的商业电影院其位于该小区商业楼的顶层(三层)建筑面积仅 4100 平方米总体规模不大;电影院考虑整体移交给专业电影院经营公司管理水电等能源费用上要求能独立计费;另外经营时间上从早上到深夜甚至凌晨和一般的商场营业时间显然不同大型中央空调系统难以满足电影院的低负荷要求。以上的这些因素都决定了电影院适宜采用相对独立的小型中央空调冷源系统以满足电影院的低负荷需求和管理上的方便。电影院设计按夏季空调冬季不采暖考虑总冷负荷约 776kW。电影院中最小的观众厅的计算冷负荷为 49.4kW。考虑到可能存在深夜单独开此观众厅的情况电影院制冷主机选用三台螺杆式风冷冷水机组每台冷水机组的额定制冷量为 250kW能量调节范围为 15~100%冷冻水泵为三台。全部设备放置在大堂上方的屋顶上尽量减少对观众厅的影响。img title=某电影院的通风空调设计方案_1 src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1EtWTBXDv1RCvBVdK.png下载地址