[上海]文化中心甲级剧场空调施工组织设计(创鲁班奖)资料目录li 前 言 li 第一章 工程概况及特点分析 li 1.1 工程简介 li 1.2 建筑主要功能 li 1.3 工程相关单位 li 1.4 工程施工管理目标(工期、质量、环保、安全文明) li 1.5 投标文件编制依据 li 1.6 机电安装工程工作范围及其专业特点 li 1.7 工程特点 li 第二章 项目组织管理机构 li 2.1 项目施工管理方针和目标 li 2.2 施工管理模式及组建原则 li 2.3 项目施工管理体系 li 2.4 岗位职责 li 2.5 项目管理要点 li 第三章 主要管理人员资质及履历 li 3.1 拟派驻本工程项目部的管理人员名单 li 3.2 主要项目管理人员资质及履历 li 3.3 主要管理人员资质复印件 li 第四章 施工准备及现场平面布置 li 4.1 工程施工准备工作 li 4.2 施工现场总平面布置 li 第五章 项目主要资源配备和管理 li 5.1 施工机械设备管理和配备计划 li 5.2 劳动力组织计划 li 5.3 资金使用计划和降低成本措施 li 第六章 工程初步进度计划及工期管理 li 6.1 工程工期管理目标 li 6.2 工程初步施工计划及工期安排 li 6.3 工程工期管理措施 li 6.4 工程各阶段进度控制重点及其保证措施 li 6.5 不利条件下的工期保证措施 li 第七章 工程综合管线图 li 7.1 工程综合管线图经验及设计 li 第八章 工程设备材料供应和管理 li 8.1 材料供应采购管理概述 li 8.2 材料采购控制和管理流程 li 8.3 设备材料供应及保管措施 li 第九章 工程施工及验收规范标准 li 9.1 机械设备工程类规范标准 li 9.2 电气工程类规范标准 li 9.3 给排水管道工程类规范标准 li 9.4 空调通风工程类规范标准 li 9.5 消防工程类规范标准 li 9.6 其他类 li 第十章 施工重点、难点及应对措施 li 10.1 工程施工重点、难点概述 li 10.2 主要施工重点、难点及其应对措施 li 第十一章 设备专业工程施工技术方案 li 11.1 设备专业工程概况 li 11.2 主要设备运输及吊装施工 li 11.3 一般设备安装施工 li 11.4 主要设备安装施工 li 第十二章 管道专业工程施工技术方案 li 12.1 管道专业工程概况 li 12.2 管道专业工程施工流程 li 12.3 管道系统施工 li 第十三章 空调通风专业工程施工技术方案 li 13.1 空调通风专业工程概况 li 13.2 空调通风专业工程施工流程 li 13.3 空调通风系统施工 li 第十四章 工程质量管理 li 14.1 工程质量管理目标 li 14.2 项目质量管理体系及责任制 li 14.3 工程质量保证措施 li 14.4 工序质量的三级控制 li 第十五章 工程安全健康和文明施工管理 li 15.1 工程安全健康和文明施工管理目标 li 15.2 项目安全、文明施工管理体系及责任制 li 15.3 工程安全管理措施 li 15.4 工程文明施工管理措施 li 第十六章 环境管理与施工产品保护 li 16.1 环境保护管理目标 li 16.2 项目环境管理体系 li 16.3 主要环境保护措施 li 16.4 工程产品保护 li 第十七章 施工配合协调和管理 li 17.1 与政府部门的关系协调 li 17.2 与业主、顾问、监理等单位的关系协调 li 17.3 与项目部内部的关系协调 li 17.4 与机电工程相关单位的关系协调 li 第十八章 技术服务和工程保修 li 18.1 技术服务及人员培训 li 18.2 工程保修和质量回访 li 第十九章 本工程分部分项工程划分检验批划分 li 19.1 分部分项工程检验批的划分 li 第二十章 工程质量要点及空调的系统参数 li 20.1 进场材料 设备的质量控制 li 20.2 空调室内外机的系统参数 li 20.3空调的施工进度计划 li 第二十一章 “创白玉兰奖争创鲁班奖”质量控制措施实施方案内容简介本工程总建筑面积34602m2地下一层面积为9306 m2为机动车库厨房和机电用房地上25296 m2本施工组织设计主要为某文化活动中心的空调工程本文化中心剧场作为上海某社区的标志性建筑剧场可容纳约1200位观众左右属于大中型甲级剧场;主要设有剧场及相关的观众厅、舞台、化妆间、会议室、教室及配套办公室等建筑功能。
  风冷热泵机组安装:1)机组安装:
  a、基础验收重点是基础坐标、标高、螺孔位置是否与设计图、设备相符。
  b、设备找正时其纵、横向安装水平均不应大于1/1000在底座或底座平行的加工面上测量……
  c 管口与设备不应强行连接连接进气管前通过吸气口观察导向叶片和执行机构及叶片开度和仪表指示位置……
  2) 机组试运转前的要求:
  a、按设备技术文件的规定冲洗润滑系统。
  b、加入油箱的冷冻机油规格及油面高度应符合技术文件的要求。
  ……
  e 导叶实际开度和仪表指示值按设备技术文件的要求调整一致。
  3) 机组的空气负荷试运转:
  a、关闭压缩机吸气口的导向叶子拆除浮球室盖板和蒸汽机上的视控法兰…
  ……
  f、进行导向叶子的开度调试试验;导叶的启闭应灵活、可靠……
  4) 机组的负荷试运转要求:
  a、接通油箱点加热器将油加热至50~55℃。
  ……
  i、机组制冷剂出口处的温度及流量应符合设备技术文件的规定。
  ……   编制于2011年资料。

下载地址

进入下载页
文件大小
210.10KB
上传作者
林似水
文件类型
..doc

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息