绿地集团项目安装施工组织设计(暖通专业)..doc

投稿: 乙方领 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[西安]绿地集团项目安装施工组织设计(暖通专业)h2 style=text-align: left;工程概况: 本工程位于西安市为一类高层建筑。建筑性质为高层住宅楼分C1#、C2#两栋住宅楼其中C2#楼为地下一层平时为自行车库战时为6级甲类二等人员掩蔽所;地上三十二层为住宅楼建筑物高度为96.45m结构形式为剪力墙结构现浇混凝土楼板。建筑面积为12551.18m2。h3 style=text-align: left;采暖、通风工程:采暖系统采暖热媒:本工程采暖方式为小区集中供暖由小区内热交换站提供。采暖热媒为低温热水供水温度为50~60℃。本工程供暖形式:本工程为地敷热供暖形式。采用下供下回分区供水方式由小区交换站直接供热分为低区和高区两个系统。供水温度为60℃回水温度为50℃。采暖地面的构成:楼板、保温层、加筋铝箔反射层(配钢丝网)、加热盘管、焦渣混凝土垫层装修面层组成。采暖系统的组成及材料的构成:1)、采暖供回水立管管径≤DN50者为焊接钢管≤DN32为丝扣连接>DN32为焊接连接材料为无缝钢管连接方式为焊接连接管径≥DN50者为无缝钢管焊接连接。2)、连接分水器以前的明装支管管径均为DN25管材为热镀锌钢管。分集水器采用铜制集分水器承压能力为1.0Mpa。管材与分配器连接采用专用插接式连接管件。3)、垫层内管道采用PEX管管材符合国际标准ISO/DIS15874耐温70℃使用寿命50年以上耐压0.8Mpa。4)、地敷热保温层为聚苯乙烯保温板其物理性能满足以下要求①、密度为20KG/M3 ②、导热系数不大于0.05W/M.K③、压缩应力不小于100KPA ④、吸水率不应大于4%⑤、氧指系数不小于32管道的刷漆与保温:管道的刷漆: 1)、刷漆前管道进行除锈去污保温管刷红丹漆两边不保温管在刷调和漆两道。2)、官道上配置必要的支、吊、托架。 管道的保温:管道保温材料选用难燃橡胶NBR/PVC发泡保温制品采暖管≤DN50用30mm厚>DN50用40mm厚。系统阀门的选用: ≤DN 25时选用铜制球阀>DN25时均选用铜制闸阀及截止阀(PN1.6Mpa)。通风、防、排烟及人防通风系统通风系统:1) 地下自行车库换气次数4次/h车库入口自燃进风。2) 电梯机房设换气扇满足10次/h换气次数的要求3) 厨房及闻声间均设有排烟气道卫生间换气扇由用户自定。防排烟系统1)地上防烟楼梯间及合用前室采用自然排烟楼梯间每5层可开启外窗面积大于2m2,合用前室可开启外窗面积大于3m2。2)地下室不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及合用前室分别设置正压送风系统着火时风机自动开启。人防通风系统:1)本防空地下室为一个防护单元。掩蔽面积为502M2。掩蔽人数502人。2)本防空地下室通风方式包括清洁通风、滤毒通风和隔绝通风。①、进风系统由防爆波活门滤尘器手动密闭阀送风机等组成。其中清洁通风新风量为:5m3/(p.h)。隔绝式通风内部空气循环隔绝防护时间3.6hco2浓度≤2.5%.②、排风系统:战时清洁式超压排风利用管路经活门排向竖井;滤毒式超压排风自洗消间通过防毒通道扩散式防波活门排向竖井并保证防毒通道40次/h换气。3)、进排风口部所选防爆波活门的额定风量应大于或等于战时清洁通风量。img title=[西安]绿地集团项目安装施工组织设计(暖通专业)_1 tfs/pic/v1/tfs/T1WoY_ByVT1RCvBVdK.png

下载地址

进入下载页
文件大小
1.71MB
上传作者
乙方领
文件类型
..doc