[广州]知名制药厂房净化工程技术标103页资料目录li 第一章 企业营业执照及资质证书 li 第二章 公司简介及近几年完成工程业绩一览表 li 第三章 施工工艺及技术要求 li 第一节 工程概况、编制依据、编制原则及本工程采用的主要规范 li 第二节 通风空调系统的施工安装 li 第三节 洁净室建筑装饰施工 li 第四节 洁净工程彩钢板结构施工 li 第五节 低压配电施工 li 第六节 照明施工方案及方法 li 第七节 给排水工程安装及调试 li 第八节 工艺管道施工和调试 li 第九节 调试方案 li 第十节 施工技术的重点、难点分析及解决方案 li 第四章 对本工程新 GMP 认证的认识 li 第五章 施工进度计划及其保证措施 li 第六章 施工总体布置 li 第七章 工程质量保证措施 li 第八章 施工安全及文明施工措施说明 li 第九章 主要材料进场计划及拟投入的主要施工机械设备内容简介稿件为广州某制药总厂产业化升级改造项目净化工程技术标;工程范围包括一层取样间洁净区、三层头孢 硫脒粉针洁净车间、外包间、质检室、操作室等的装修、空调通风、动力照明电气、给排水、 工艺管道等项目面积约4500平方米。
  风管制作:
  1)风管咬口加工表面平整、接缝严密、宽度一致;折角平直圆弧均匀;两端面平行。风管 无明显扭曲与翘角;表面凹凸不大于 10mm。
  2)不保温矩形风管边长>630mm、保温矩形风管边长800nIn 且管段长度1200M 时用角钢 圈加固加固圈应排列整齐、均匀对称高度应小于或等于风管的法兰宽度。加固筋与风管 的铆接应牢固、间隔应均匀铆钉的间距不能大于 220M。严禁在风管内部设加固筋或加固 框。
  3)风管应尽量减少拼缝底边<800mm 时不应有拼缝底边>800mm 时应尽量减少纵向 拼缝且不得有横向拼缝。
  4)风管饼装前应在哎口的雌缝里打中性耐候密封胶打胶应均匀适量并填满缝隙。拼装完 毕立即将多余的胶擦掉。
  5)铆法兰时翻边量为 7—9M。法兰套上后应使风管端面与法兰端面间距一致。卡紧法兰 保证法兰平面与风管中心线垂直;先穿过法兰上的铆钉孔在风管上钻两个孔铆好。再在风 管另一端的法兰相应的位置铆两个铆钉铆接前应测量法兰间距保持尺寸相同……   