[贵州]五星级酒店地源热泵地埋管系统施工组织设计资料目录li 一、施工方案 li 1.1、编制依据及执行的规范、标准 li 1.1.1、编制依据 li 1.1.2、执行的规范、规程及标准 li 1.2、工程概述 li 1.2.1、工程名称 li 1.2.2、工程概况 li 1.3、地埋管施工方案 li 1.3.1、放线、钻孔 li 1.3.2、钻进工艺 li 1.3.2、施工排水 li 1.3.4、双U型管组装、试压与清洗 li 1.3.5、下管与二次试压 li 1.3.6、回填封孔 li 1.3.7、环路集管连接 li 1.4、室外地埋管土方工程方案 li 1.4.1、土方开挖 li 1.4.2、地下障碍物的处理 li 1.4.3、土方回填 li 1.5、水压试验步骤 li 二、确保工程质量、工期的技术组织措施 li 2.1、保证工程质量的组织措施 li 2.1.1、建立以工程项目经理为核心的现场工程质量管理网络机构和质量保证体系 li 2.1.2、严格制定并遵守各分部分项工程的施工工艺 li 2.2、施工进度计划及保证工期的组织措施 li 2.2.1、施工进度计划 li 2.2.2、进度控制的方法 li 2.2.3、施工进度计划的动态控制 li 2.2.4、确保工期的管理措施 li 2.2.5、保证工期的技术措施 li 三、确保安全、文明施工的技术组织措施 li 3.1、安全生产保证措施 li 3.1.1、安全管理目标 li 3.1.3、对员工进行安全消防培训教育 li 3.1.4、有效实施安全消防管理制度 li 3.1.5、事故的调查和处理制度 li 3.1.6、配置各种安全消防设施 li 3.1.7、技术保证 li 3.2、文明施工保证措施 li 3.2.1、建立文明施工、环境保护体系 li 3.2.2、生产、生活垃圾的统一管理 li 3.2.3、有毒、有害物质的统一管理 li 3.2.4、材料堆放、机具停放的统一管理 li 3.3.5、有效控制噪音污染 li 3.4.6、合理排放污、废水 li 3.5.7、现场成品、半成品保护 li 3.3、特殊环境的施工措施 li 3.3.1、雨季施工措施 li 3.3.2、高温季节施工措施 li 3.4.3、夜间施工措施 li 四、人员配备及劳动力计划 li 3.1、拟投入的主要施工机械设备表 li 3.2、劳动力投入计划表、项目部人员名单内容简介稿件为贵州某五星级酒店地源空调工程地源热泵地埋管系统工程施工组织设计;酒店建筑面积43000平米采用地源热泵设计提供冬季供暖和夏季供冷;本次地埋管式地源热泵系统安装施工工程范围包括系统设计、打井、埋管、回填等全部工作内容完善及竣工图。
  干空气钻井操作注意事项:
  a.开钻前应检查送风管路连接是否牢固可靠螺纹是否上满上紧不得漏风检查管路仪表(风压、风量等)运转是否正常灵敏其位置应便于操作者观察。
   b.孔口必须安装除尘装置或采取防尘措施;有地下水或较大时可以不用。
   c.下钻前应在地表做潜孔锤启动试验检查潜孔锤是否冲击、卡钎套是否牢固等待各部运转正常后方可下孔使用。
   d.钻进时机上余尺不宜过小应应保留0.1~0.2m的机上余尺以防意外。
   e.加接钻杆时应注意检查被加钻杆内有无堵塞物或强力风吹。
  ……
  I.潜孔锤下到孔底送风不通压力持续上升判断为潜孔锤被堵被埋或气路堵塞此时必须打开空压机放气阀门待风压稳定后应迅速提升钻具使潜孔锤脱离岩粉埋没井段观察风压是否下降若处理无效时必须提钻消除堵塞物。
   m.潜孔锤应定期检查维修。停用的潜孔锤应拆洗干净组装后涂油保护要特别注意进气孔端避免异物进入。   编制于2010年资料。