医院综合病房楼空调系统施工组织设计..doc
内容介绍
[河南]医院综合病房楼空调系统施工组织设计资料目录li 第一章 编制依据及工程执行的规范、标准 li 第二章 现场管理机构设置及材料的选择 li 第三章 施工材料的选择 li 第四章 主要分部分项工程施工方案 li 一、工程概述 li 二、工艺流程和施工难点 li 三、设备安装 li 1、设备开箱 li 2、基础验收 li 3、放线及基础处理 li 4、设备的水平移动 li 5、设备就位 li 6、风机安装 li 7、消音器 li 8、水泵 li 9、风机盘管安装 li 10、空调通风通用设备安装方法 li 11、冷却塔的安装 li 四、风管制作 li 五、空调水管道系统安装方法 li 第五章 施工机具、检测设备配备及进场计划 li 第六章 劳动力安排计划 li 第七章 施工进度控制计划 li 第八章 施工总平面布置及供水、供电计划 li 第九章 成品、半成品的保护措施 li 第十章 确保工程质量的技术、组织措施 li 第十一章 确保安全施工的技术、组织措施 li 第十二章 确保文明施工的技术、组织措施 li 第十三章 确保工期的技术、组织措施及材料计划 li 第十四章 系统调试方案及步骤 li 第十五章 配合措施、争取省优工程的组织计划和保证措施内容简介此稿件为河南南阳市某医院新建病房大楼中央空调系统末端安装工程施工组织设计;大楼总建筑面积76500m2框剪结构地下二层、地上二十二层。工程范围为中央空调末端系统及其附属设备的安装、调试、培训、质保期服务、与货物有关的运输和保险及其他相关服务;建筑物空调冷源为三台离心机水冷冷水机组放置在地下一层的冷冻机房内空调热源为热交换站空调水系统为二次泵系统。
通风系统:冷冻机房、水泵房均采用机械排风、机械送风。热交换站、变配电站均采用机械排风、机械送风。
风管的支吊架安装:
◆ 根据规范的要求对不同大小的风管采用不同直径的支吊架。吊杆的长度要根据风管的尺寸和安装高度以及楼层的高度来取料加工。吊杆的末端要满足调节风管标高的要求吊杆制作好后就可以根据风管的布置方位进行安装间距符合设计及规范的要求。
◆ 吊杆的吊码用角钢加工制作合格的支吊架应及时进行防锈处理。
◆ 支吊架安装前应先测量放线再将支吊架可靠地固定在混凝土结构上、或钻孔、焊卡固定在钢结构上。
◆ 支架的安装和受力部件必须符合设计或有关标准的规定。支架应牢固紧密地固定在墙、柱子或其它结构物上支架安装应水平吊架的吊杆应垂直于管子。支吊架排列整齐。
◆ 风管支吊架:防火阀、电动防火调节阀等部件安装处必须单独设支吊架处一般风管每隔3米左右设支吊架一个支吊架的作法可参照采暖通风国家标准图集。保温风管在风管壁与支吊架的横担之间必须衬垫刷过防火漆的硬木垫。
◆ 支吊架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处。吊杆不得直接固定在法兰上。
◆ 每隔两个吊架用角铁设置一个防晃动支架。
…… 资料为鲁班奖工程。
下载地址
进入下载页
文件大小
102.10KB
上传作者
美萍
文件类型