青岛市健民中心体育馆通风与空调专项施工方案(90P)..pdf
内容介绍
青岛市健民中心体育馆通风与空调专项施工方案(90页)p工程概况本项目为青岛市民健身中心项目-体育馆为甲级特大型体育馆具备承办单项国际和全国性比赛的条件。总建筑面积为67250m2建筑高度: 37.40 米单层局部四∽五层总座席数为14700 座;建筑防火分类:单、多层建筑;建筑耐火等级:二级;比赛场地可满足包括篮球、体操、手球等在内的多种赛事。
根据本工程特点和建设方要求空调冷热源来自区域能源站。经负荷计算体育馆空调系统夏季总冷负荷约: 9331kW 冷负荷指标: 152W/m 2冬季总热负荷约: 7843kW 热负荷指标: 128W/m 2(扣除架空平台建筑面积61374m2)。根据本工程特点和建设方要求本工程空调冷热源来自区域能源站提供的6/13℃ 空调冷水、95/70℃一次热水。体育馆设换热机房一处;夏季供冷采用与能源站供冷管网直连采用二级泵系统设5 台308m3/h二级泵(4 用1 备)提供体育馆空调冷水; 冬季供暖采用2 台换热量4500kW 板式热交换机组(每台机组双板换)与能源站供热管网换热提供60/45℃的空调热水。