星级饭店机电安装工程施工方案内容简介1、通风系统
/  地下室变配电室、冷冻机房、设备间、热交换站、水泵房、库房等区域均设机械排风系统和机械(或自然)补风系统排风通过竖井由风机排至室外补风将室外新风通过竖井由风机或门窗送至各房间。车库通风利用消防排烟风机兼平时通风。
/  
/  2、空调风系统
/  地下室新风引自各竖井经新风处理机组统一处理后送至各区域冬季新风经加热处理后采用蒸汽加湿装置进行加湿。
/  
/  3、空调水系统
/  一号楼地下部分(除后勤办公部分)、客房部分及裙房办公、会议区、中餐厅等水系统采用四管制风机盘管加新风系统外区风机盘管采用四管制可同时供冷、供热内区采用两管制只供冷。过渡季、冬季内区供冷采用冷却塔供冷形式。
/  二号楼地下部分及后勤办公部分均采用两管制风机盘管加新风系统;避难层以上(写字楼)水系统采用四管制风机盘管加新风系统避难层以下水系统采用两管制。
/  
/  4、防排烟系统设计概况
/  地下车库平时机械进、排风系统兼作火灾时机械补风和排烟系统;地下夹层汽车卸货平台采用机械排烟自然补风。一层中庭、超过 100 ㎡的房间及二层、三层宴会厅、宴会前厅采用机械排烟和机械补风其它超过 100 ㎡的房间采用电动可开启外窗进行自然排烟设备层以上客房部分均采用可开启外窗进行自然排烟。客房走廊采用屋顶层的排烟进行机械排风每层设置两个电动排烟口进行消防排烟。
/  
/  5、战时人防系统设计概况
/  本工程人防设施建于地下三层人防规划为:核六级、甲类物资库、防化级别为丁级;该人防抗力等级为 6 级战时功能为 6 级物资库人防面积为 11452平方米;本工程人防设置三个防护单元每个防护单元设置两个防爆单元防护单元分为一个防火分区每个防火分区按防排烟要求分为防烟分区每个防烟分区按人防地下室设计规范的要求各设一套战时清洁式通风和隔绝式通风系统。