人民医院地源热泵空调项目施工方案76页..doc
内容介绍
[江苏]人民医院地源热泵空调项目施工方案76页资料目录li 编制技术标书的主要依据 2 li .第一章 工程概况 4 li .第二章 分部工程施工方案、技术措施 6 li 施工准备 6 li (一)空调供回水管道施工方法 7 li (二)空调通风及消防排烟系统 13 li (三)空调及通风设备安装 17 li (四)冷冻机房、水泵房安装方案 18 li (五)室外地埋系统施工方案 23 li (六)内衬不锈钢管道施工工艺流程及操作要点 27 li .第三章 组织管理网络机构及人员配置 32 li (一) 现场管理网络和管理人员配置 32 li (二) 计划用于本工程的主要施工管理人员表 33 li .第四章 质量保障体系及保障措施 36 li (一) 质量保障体系 36 li (二) 质量保障措施 40 li .第五章 安全文明、环境保护体系及保障措施 47 li (一) 安全生产保障体系 47 li (二) 安全保障措施 51 li .第六章 施工进度计划及保证措施 55 li (一) 工期目标 55 li (二) 进度保证措施 55 li (三) 施工进度计划 60 li .第七章 主要施工机械及仪器设备配置计划 61 li (一)计划用于本工程的主要施工机械设备表 61 li (二)计划用于本工程的仪器设备表 62 li .第八章 现场施工平面布置 63 li .第九章 冬雨季施工措施 63 li (一) 雨季施工措施 63 li (二) 冬季施工措施 64 li (三) 夜间施工措施 65 li .第十章 成品保护措施 66 li (一) 保护好其他单位成品和半成品的措施 66 li (二) 进场材料设备的保护措施 66 li (三) 施工过程半成品保护措施 67 li .第十一章 文明施工方案 70内容简介稿件为江苏某人民医院扩建病房楼及裙楼地源空调项目施工方案;工程建筑面积约4.5万平方米其中扩建病房楼19层、裙楼4层。地源空调系统包括:室外土壤换热器系统、冷热源空调机房系统、室内风机盘管+新风系统、24小时生活热水系统。
地埋管钻孔施工:
1.在确定要钻孔的两孔之间挖1400*700*500mm集水坑位置在地埋管挖沟方向两孔之间用来作钻机在施工中水循环载体不至于流到其他地方保证施工场地的整洁。
2.钻孔设备就位后核查钻孔位置钻机水平度、钻头直径。将钻头与孔位对中误差不得大于50mm。
3.150型和250型水井钻机在孔位就位后需对水平度和垂直度进行调整控制保证钻头垂直地面。水平误差要求不大于5‰.
4.施工过程中钻杆没下进20m后须进行钻机本体水平度和垂直度进行复核。当误差大于5‰时必须进行调整。
5.钻孔到达要求深度110米后查验钻孔深度和孔径在下管程序没有准备好以前不宜过早提起钻具。
…… 编制于2011年资料。