[成都]地铁站通风空调工程施工方案(10万平米)资料目录li 第一章、总体概述 li 1、工程概况 li 2、遵循的技术标准、规范和规程 li 3、总体目标 li 第二章、项目管理机构及人员职责 li 1、项目管理组织机构图 li 2、管理人员职责 li 第三章、劳动力、机械配备及材料计划 li 1、劳动力投入计划 li 2、施工机械设备配备 li 3、材料投入计划 (见附表一) li 第四章、施工进度计划和各阶段的保证措施 li 1、施工日期 li 2、施工进度计划 li 3、进度保证措施 li 第五章、分部分项工程的施工方案及质量保证措施 li 1、风系统安装工程 li 2、水系统安装工程 li 3、焊接工程 li 4、设备安装工程 li 5、绝热、防腐工程 li 6、空调设备配电工程 li 第六章、质量保证措施 li 第七章、安全文明施工及环境保护措施 li 1、安全生产目标 li 2、主要安全管理措施 li 3、文明施工保证措施 li 4、环境保护措施 li 第八章、关键施工项目实施的重点和处理方案 li 1、镀锌钢管螺纹连接 li 2、复合风管制作 li 3、设备调试 li 4、通风系统调试 li 5、主要施工检测方案 li 6、季节性施工措施 li 7、成品、半成品保护措施 li 第九章、工程档案管理及工程服务 li 1、工程档案管理 li 2、建立质量审核制度(过程服务) li 3、工程的交接与培训 li 4、工程保修和竣工图编制移交内容简介此稿件为成都某地铁站空调通风系统施工方案;车站地上二层、地下三层地下一层为出站和综合换乘通道东西两侧与城市交通体系连接东西站房地下设有部分设备及管理用房地下二层、三层为地铁站台层站房总规模108000平方米。
  本次通风空调工程范围为主站房空调通风、防排烟及设备办公用房的变频空调系统。
  异径风管制作:
  (1)制作矩形弯管时一般采用由若干块小板拼成折线的方法制成内外同心弧型弯管与直风管接连口制成错位连接形式。
  (2)制作三通(蝴蝶三通)时根据图纸尺寸划出两平面板尺寸线并切割下料。
  (3)矩形风管的变径管有单面偏心和双面偏心两种制作变径管单面变径的夹角宜小于30°双面变径的夹角宜小于60°。变经风管制作与直风管制作方法相同其中一面或三面风管管板是斜面。变径风管的长度不得小于大头长边减去小头长边之差。
  (4)支风管制作时按设计尺寸在主风管上切割支风管的边接口与支风口上下板连接的开口尺寸为支风管内壁尺寸加大6mm。与支风管左右板连接处的开口尺寸为支风管外壁尺寸并在顺风方向设置45°导流角导流角的长度不得小于支风管宽度的1/2。将支风管和主风管连接的上下板切割成梯阶形左右板不切梯阶形。然后将支风管插入主风管内用专用胶粘接然后捆扎带固定清理余胶填充空隙放在平整处固化。