奥体中心通风空调安装工程施工方案..doc

投稿: 美萍 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[华东]奥体中心通风空调安装工程施工方案资料目录li 第一章 工程概况 li 第二章 暖通工程多种冷热源设备施工重点、难点及解决技术 li 第一节 暖通工程多种冷热源设备概况及技术状态 li 第二节 暖通工程冷热源设备施工的重点、难点 li 第三节 江水源热泵系统的重点与难点与解决措施 li 第四节 冰蓄冷空调系统的重点与难点与解决措施 li 第三章 通风与空调安装工程施工方案 li 第一节 通风与空调工程施工组织与施工流程 li 第二节 设备安装 li 第三节 冰蓄冷系统安装 li 第四节 江水源热泵系统安装 li 第五节 风管的制作与安装 li 第六节 空调水系统的施工 li 第八节 绝热工程的施工 li 第十节 通风与空调系统的节能施工内容简介稿件为华东区某奥体中心通风与空调安装工程施工方案;工程包括主体育场、第一检录处及能源中心和训练场主体育场占地面积82904m2总建筑面积212310m2罩棚最高点结构标高59.400m地上六层地下一层;第一检录处及能源中心建筑面积为3784㎡(地上一层1515㎡地下一层2269㎡)占地面积2124m2建筑高度6.85m。
  冰蓄冷空调系统的设计:
  1.设计采用分量蓄冰模式采用制冷主机上游、蓄冰盘管下游的单级泵串联系统流程系统冷水供水温度稳定。冷水供回水温度为5/13℃。
  2.采用冷水两级泵设计符合商业分散布置与分期开发的特点利于节约水泵运行成本。
  3.采用双工况螺杆式主机用于制冷和供冷。
  4.采用不完全冻结式盘管蓄冰装置在制冰和融冰上具有高的性能可以满足任何阶段的空调运行需求。
  5.蓄冰系统制冷机容量为1476KW。选用2台制冷量为791/524KW(225/149RT)的双工况水冷制冷机组夜间22:00-次日8:00电力低谷期内双工况主机制冰10小时总储冷量为2730RTh制取的冷量储存在储冰装置中储冰比例为37%。在空调设计日白天以空调工况运行直接制冷满足部分冷负荷的需要不足的冷量由融冰补充;在过渡季节(气温不是很高时)或者部分区域使用空调时根据室外气温和室内负荷由控制系统自动选择运行方式。
  6.制冷板块乙二醇侧:3.5/11℃制冷板块水侧(空调冷水一次水供回水):5/13℃。接至2个热交换机房空调冷水二次水供回水温度为5/13℃。冷却水32/37℃。冷却塔计算湿球温度为28.5℃。
  7.每个热交换机房选用2台制冷板式换热器每台换热量为空调冷负荷的75%。单台换热量为1875KW。   
  资料共58张。