[河南]文化馆通风空调工程施工方案资料目录li 1、编制依据 li 2、工程概况 li 3、施工准备 li 4、施工方法 li 4.1风管系统安装施工工艺 li 4.2通风与空调设备安装施工工艺 li 4.3防腐与绝热施工工艺 li 5、质量控制标准 li 6、成品保护 li 7、安全环境保护措施内容简介此稿件为河南省某文化馆通风空调工程施工方案;工程总建筑面积21203㎡地上五层建筑高度为23.700米包含阅览/展览/办公等多项功能并包括设备用房等辅助用房。
  设计范围为空调系统、通风系统及防排烟系统该楼的空调采用多联机系统室外机设在顶层屋面。总的制冷量为2704kW冷指标为145W/㎡冬天空调室内机设电辅加热空调风系统采用风管式室内机加全热交换器系统。
  除尘器的安装:
  1)除尘器基础验收。除尘器安装前对设计基础进行全面的检查外形尺寸、标高、坐标应符合设计基础螺栓预留孔位置、尺寸应正确。基础表面应铲出麻面以便二次灌浆。应提交耐压试验单验收合格后方可进行设备安装。大型除尘器安装前对基础尚须进行水平度测定允许偏差值±3mm。
   2)水平运输和垂直运输除尘器时应保持外包装完好。
   3)设备开箱检查验收。按除尘器设备装箱清单核对主机、辅机、附件、支架、传动机构和其他零部件和备件的数量、主要尺寸、进、出口的位置、方向是否符合设计要求。安装前必须按图检查各零件的完好情况若发现变形和尺寸变动应整形或校正后方可安装。
   4)除尘器设备安装就位前按照设计图纸并根据建筑物的轴线、边缘线及标高线测放出安装基准线。将设备基础表面的油污、泥土杂物清除掉地脚螺栓预留孔内的杂物冲洗干净。