财富中心暖通空调工程施工方案..doc
内容介绍
[上海]财富中心暖通空调工程施工方案资料目录li 1、工程概况 1 li 2、 施工内容 1 li 2.1 冷热源系统 1 li 2.2 空调风系统 1 li 2.2.1 商业区域的空气处理系统 1 li 2.2.2 办公区域空气处理系统 1 li 2.2.3 机械通风系统 2 li 2.2.4 防排烟系统 2 li 3、 施工方案 3 li 3.1 施工工艺流程 3 li 3.2 施工准备 4 li 3.3 材料准备 4 li 4、 镀锌钢板风管制作安装 4 li 4.1 施工工艺流程 4 li 4.2 风管制作 5 li 4.3 风管安装 6 li 5、 防火风管施工 7 li 5.1 施工工艺流程 7 li 5.2 材料准备 8 li 5.3 镀锌风管制作 8 li 5.4 防火材料施工 8 li 5.5 防火风管安装 8 li 6、 防火阀安装 9 li 7、 风口安装 9 li 8、 风管保温 9 li 9、 不锈钢风管制作安装 10 li 9.1 施工准备 10 li 9.2不锈钢板风管的现场检验 10 li 9.3不锈钢板风管及部件安装 10 li 10、 消声器的安装 11 li 11、 风管漏光检测 11 li 12、 设备安装 12 li 12.1 空调机组安装 12 li 12.2 风机安装 12内容简介稿件为上海某财富中心暖通空调工程施工方案。项目总建筑面积187702.32 m2其中办公74046.77 m2、商业46472.95 m2、地下室67182.6 m2。项目由一栋甲级办公塔楼和商业餐饮裙房组成。办公塔楼的最高高度为140.20m建筑高度(屋面)为131.85 m。商业餐饮裙房最高高度为43.15 m建筑高度(屋面)为39.65 m。地上最高办公塔楼为30层商业餐饮裙房为B1F-7F。地下4层。空调机组安装:
(1)空调机组就位安装前应先校准基础的标高和水平度各部分的尺寸应符合设计要求。
(2)机组进出口管上应设150~250mm长的软接头与风管宜采用法兰连接。
(3)机组下部的凝结水排放管应设水封水封的高度必须根据机组的余压进行确定。
(4)组合式空调机组在安装前必须清理干净保证箱内无杂物。
(5)组合式空调机组各功能段之间的连接必须严密并保证机组整体平直、检查门开启灵活。
(6)整体式空调机组在安装前打开设备活动面板用手盘动风机检查有无叶轮与机壳相碰的金属摩擦现象风机减震部分是否符合要求。
(7)机组减振器要严格按照设计的型号、数量和安装位置进行安装。安装后检查空调机组的水平度如不符合要求要对减振器进行调整。