[广州]知名大厦智能建筑设备监控分项方案(VAV空调系统)资料目录li 1 工程组织实施综述 3 li 1.1 编制说明 3 li 1.2 编制依据 4 li 1.3 工程概况 4 li 1.4 工程范围 4 li 1.5 施工组织总则 4 li 2 工程施工计划 5 li 2.1 总体部署 5 li 2.2 施工组织管理目标 6 li 2.3 项目组织机构 7 li 2.4 施工准备工作 11 li 2.5 设备材料组织和管理 14 li 2.6 VAV承包商与其他承包商配合施工方案 15 li 2.7 工程量进度时间表及含税费造价 21 li 3 施工设备和工具 21 li 4 施工组织及程序说明 22 li 4.1 VAV空调及空调自控系统工程实施方案 22 li 5 VAV空调系统调试方案 33 li 5.1 VAV系统调试大纲及以杭州建行为例说明VAV系统的调试过程 33 li 5.2调试阶段划分 45 li 5.3 VAV系统调试方法 46 li 5.4变风量系统的调试报告内容 46 li 5.5调试前的准备 47 li 5.6空调控制系统 48 li 5.7 末端变风量(VAV)系统 49 li 5.8 操作站硬件及软件调试 50 li 5.9 VAV末端与控制中心联合调试 51 li 5.10 VAV空调自控系统与其他系统的接口调试以及楼宇自控系统集成 51 li 5.11常见问题及处理 51 li 6 劳动力控制 53 li 6.1 劳动力选择应考虑的因素 53 li 6.2 保证劳动力供应的措施 53 li 7 工程施工与质量保障措施 53 li 7.1 系统工程质量保障手段 54 li 7.2 系统工程质量保证体系 63 li 7.3 工程质量的全方位保证 65 li 7.4 质量控制目标 69 li 8 工程工期保证措施 71 li 9 安全保障措施 78 li 9.1安全生产 78 li 9.2安全保证体系 78 li 9.3安全管理方针 78 li 9.4安全管理制度 78 li 9.5安全管理措施 79 li 9.6安全管理重点 79 li 9.7施工现场用电安全防护 81 li 9.8 防火安全措施 82 li 10 文明施工保证措施 83 li 11 信息资料管理 85 li 12 培训计划 90 li 13 售后服务计划 92 li 14 节能和环保 94 li 15 施工进度计划表 97内容简介稿件为广东某知名超高层大厦智能建筑设备监控分项施工方案。工程获鲁班奖。该大楼总建筑面积为121547m2地上37层地下3层VAV末端主要使用与主楼和塔楼的办公区、会议室总使用面积约5万m2。本项目的工作内容为VAV空调及空调自控系统的深化设计、系统工程施工、货物供货、安装、调试、培训、验收及相关技术服务。
VAVBOX质量要点:
1.变风量箱为串联式风机动力箱设计与制造符合ARI 880-89国际标准及ANSI/ASHRAE 130-1996测试标准
2.风箱采用与压力无关控制模式DDC必须带有lonwork或BACNET接口具有位置反馈功能末端装置自带联网型控制器风速传感器压差传感器风阀执行器及液晶温度传感器
3.变风量末端能根据室内温度的高低自动调节一次风量
4.BOX的风量、最小的送风比例、机外静压、使用电源等符合设计的技术要求
5.BOX为串联型机电一体化设备出厂前已经通过所有测试、检验。每一变风量末端应采用整体设计及组装不允许现场装配部件
6.变风量末端在正常运行时所产生的震动及噪声必须低于指定的标准:进风侧以及出风侧需小于45dB
7.所有变风量末端外壳须为热浸镀锌钢板或不锈钢板制成变风量调节器箱体钢板厚度不小于0.8mm。
8.保温降噪材料符合ARI880、UL18L(美国保险商实验室)及NFPA90A(美国国家防火协会)的标准保证在600Pa静压条件下漏风量不超过2%
9.风阀为电动型可调节范围为0~100%。根据房间负荷要求可在DDC控制下的最小、最大风量间调节风阀开度。风阀须工作噪音小摩擦损失少且密封性能好。当入口静压为750Pa时风阀的泄漏量不超过入口最大额定进风量的2%风阀从全开到全闭时间不得操作2分钟以降低调整时间。
10.流量传感器为中央平均分布多点采样测量的形式。风量的测量精度为±5%。测管的测孔位置符合ASHRAE和国际相关测试标准能够满足变静压控制方法的精度要求。 …… 资料。
下载地址
进入下载页
文件大小
未知
上传作者
中南雅雅
文件类型
..doc