知名大厦空调风系统分项施工方案(VAV空调、空调自控系统)..doc

投稿: 沐沐 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[广州]知名大厦空调风系统分项施工方案(VAV空调、空调自控系统)资料目录li 1 工程组织实施综述 2 li 1.1 编制说明 2 li 1.2 编制依据 2 li 1.3 工程概况 3 li 1.4 工程范围 3 li 1.5 施工组织总则 3 li 2 工程施工计划 4 li 2.1 总体部署 4 li 2.2 施工组织管理目标 5 li 2.3 项目组织机构 6 li 2.4 施工准备工作 10 li 2.5 设备材料组织和管理 13 li 2.6 VAV承包商与其他承包商配合施工方案 14 li 3 施工设备和工具 19 li 4 施工组织及程序说明 20 li 4.1 VAV空调工程实施方案 20 li 5 VAV空调系统调试方案 23 li 5.1 广东xxVAV系统调试大纲 23 li 5.2 末端变风量装置(VAVBOX) 24 li 6 劳动力控制 25 li 6.1 劳动力选择应考虑的因素 25 li 6.2 保证劳动力供应的措施 26 li 7 工程施工与质量保障措施 26 li 7.1 系统工程质量保障手段 26 li 7.2 系统工程质量保证体系 35 li 7.3 工程质量的全方位保证 38 li 7.4 质量控制目标 41 li 8 工程工期保证措施 42 li 9 安全保障措施 49 li 9.1安全生产 49 li 9.2安全保证体系 49 li 9.3安全管理方针 49 li 9.4安全管理制度 49 li 9.5安全管理措施 50 li 9.6安全管理重点 50 li 9.7施工现场用电安全防护 52 li 9.8 防火安全措施 53 li 10 文明施工保证措施 54 li 11 信息资料管理 56 li 12 培训计划 61 li 13 售后服务计划 63 li 14 节能和环保 65 li 15 施工进度计划表 68内容简介稿件为广东某知名超高层大厦VAV空调及空调自控系统工程分项施工方案。工程获鲁班奖。该大楼总建筑面积为121547m2地上37层地下3层VAV末端主要使用与主楼和塔楼的办公区、会议室总使用面积约5万m2。
  本项目的工作内容为VAV空调及空调自控系统的深化设计、系统工程施工、货物供货、安装、调试、培训、验收及相关技术服务。
  变风量(VAV)系统安装注意的问题:
  a、VAV BOX搬运/存储过程中值得注意的几个问题:
  1.搬运、吊装过程中受力点不可以在一次风进风管(圆管)和控制电气箱处;
  2.产品存放时不要拆除原包装并注意防潮、防尘。
  b、VAV BOX安装过程中值得注意的几个问题:
  1.VAV BOX应在AHU及主支风管安装完毕后安装;
  2.VAV BOX安装前必须将AHU开启对风管进行吹污;
  3.VAV BOX应按照标识的方向安装(圆管为进口方形为出口)并注意 使电气控制箱便于接线、检修(天花需留有检修口);
  4.与一次风的进风接驳的圆管段长度应为管径的3-5倍外加保温;
  5.风机驱动式VAV BOX与进出风管的连接宜采取隔震措施如下垫橡胶减震垫或软木等;
  6.VAV BOX的支吊架需单独设置不得放在进出风管处且先吊/安装VAV BOX再接驳风管以免VAV BOX受到额外应力;
  7.VAV BOX的安装需根据现场情况使DDC控制箱便于接线、检修;
  8.VAV BOX的安装后一次风进风圆管必须完好不变形
  ……   资料。
  