[广州]五星级酒店通风空调施工方案资料目录li 第一章、编制说明及编制依据………………………………………………2 li 第二章、工程概况……………………………………………………………2 li 第三章、设备 劳动力计划及质量目标 ……………………………………9 li 第四章、主要施工方法、技术措施…………………………………………11 li 第一节 空调水部分…………………………………………………11 li 第二节 空调风部分…………………………………………………16 li 1 风管制作的材料要求 li 2 风管制作工艺 li 3 风管制作质量标准 li 4 风管制作成品保护 li 5 风管制作应注意的质量问题 li 6 风管安装操作工艺 li 7 风管安装质量标准 li 8 风管安装成品保护 li 9 风管安装应注意的质量问题 li 第三节 设备安装……………………………………………………32 li 第四节 风管、水管的保温…………………………………………35 li 第五节 设备及系统调试……………………………………………38 li 第六节 通风机安装…………………………………………………41 li 第五章、质量体系及保证措施………………………………………………43 li 第六章、进度控制……………………………………………………………49 li 第七章、安全生产保证措施…………………………………………………51 li 第八章、文明施工及环境保护措施…………………………………………55 li 第九章、工程技术资料管理…………………………………………………57 li 附件: li 施工进度计划表内容简介此稿件为广州某五星级酒店通风空调工程施工方案;本工程是以酒店、餐饮为主以及部分附属设施如车库、设备房为辅总建筑面积为65615平方米其中空调面积约为49948平方米地下通风面积15229平方米主楼地上二十四层高99.9米地下三层其中地下三、二层为人防区、自行车库、汽车库、制冷机房、水泵房等地下一层为汽车库、配电房等。
  空调水管的安装:1、冷冻水管和冷却水管:管经≤250mm的采用无缝钢管管经≥300mm的采用高频螺旋焊接钢管。
  2、天花内的冷凝水管采用镀锌钢管;管井内的冷凝水管采用加厚PVC塑料管。
  3、热回收循环水管采用镀锌钢管;
  4、自来水补给水管和冷却塔排水水管采用镀锌钢管。
  5、管道联接: 碳素钢管采用焊接; 镀锌钢管公称直径小于DN100时应用丝扣联接。凡与冷冻主机、冷却塔、水泵、冷风柜、风机盘管连接的水管应采用丝扣活接头、法兰或其它活接头连接以便维修拆卸。暗装于天花内的水管阀门应在相应位置留500x500[毫米x毫米]检修洞。
  6、焊接钢管或无缝纲管安装前在表面除锈后刷防锈底漆二道。
  7、所有水平或垂直的水管根据现场情况设置活动的支、吊或托架。水管的支、吊或托架应设置于保温层的外部并在支、吊、托架与管道间镶以绝热垫块同时应避免在法兰、测量孔、调节阀等零件处设置支吊托架。
  8、冷凝水管尽可能取较大的坡度坡向排水口。