高档办公楼通风空调及气体动力系统施工方案(中建)..doc

投稿: 一样无忧 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[安徽]高档办公楼通风空调及气体动力系统施工方案(中建)资料目录li 一、空调系统管道施工方案 li 1.2 空调管道施工说明 li 1.3 施工工艺流程及施工控制点 li 1.4 安装工艺简述 li 1.5 质量控制点及控制措施 li 1.6 施工准备 li 1.7 材料进货检验 li 1.8 除锈、防腐 li 1.9 支架制作安装 li 1.10 管道连接的技术要求 li 1.11 阀门、阀件及仪表的安装 li 1.12 生产厂房内管道安装 li 1.13 空调机房内管道安装 li 1.14 其它部位空调管道安装 li 二、通风空调风管安装方案 li 2.1 通风空调系统施工说明 li 2.2 工艺流程图 li 2.3 质量控制点及控制措施 li 2.4 风管制作工艺 li 2.5 风管及其部件的运输 li 2.6 风管安装 li 三、通风空调设备安装 li 3.1 通风空调系统设备安装通则 li 3.2 空调水系统设备安装 li 3.3 空调、通风系统设备安装 li 四、气体动力系统施工方案 li 4.1 气体动力管道施工范围 li 4.2 气体动力管道施工说明 li 4.3 冷冻机房和水泵机房管道安装 li 4.4 管廊内管道安装 li 4.5 大型管道安装 li 4.6 蒸汽管道安装 li 4.7 压缩空气管道 li 4.8 柴油供应管道安装 li 五、真空系统施工方案 li 5.1 真空管道施工范围 li 5.2 真空管道施工说明 li 5.3 不锈钢管道安装 li 5.4 PVC管道安装 li 六、管道系统试压、冲洗及保温 li 6.1 试压、冲洗 li 6.2 保温 li 七、转动设备无应力配管安装 li 7.1 特点 li 7.2 原理 li 7.3 操作要点 li 7.4 配管的安装 li 7.5 应注意的质量问题内容简介资料内容包括空调系统中管道和设备的施工与安装方案;以及气体动力系统 、真空系统等的施工方案。
  材料进货检验:
  1.无缝钢管(焊接钢管
  (1)外观检查:所进场的无缝钢管应保证管材不得弯曲、锈蚀无飞刺、结疤、重皮及凸凹不平等现象管端上应有生产厂家在管材上所印的标示(标准号、管道外径及壁厚)并且标识清晰……
  (2)材质检验:管材进场前应要求供应商随同材料提供该批管材的材质证明交货的每批钢管必须有符合产品标准规定的质量证明书……
  ……
  2. 镀锌钢管
  (1)外观检查:进场的镀锌管外观检查应内外壁镀锌均匀无腐蚀、无毛刺不得有未镀上锌的黑斑和气泡存在……
  (2)材质检验:材质检验要求同无缝钢管。
  ……
  3. 镀锌及无缝管件
  (1)外观检查:镀锌管件规格应符合设计要求管壁薄厚均匀内外光滑整洁不得有沙眼、裂纹、毛刺和疙瘩应无偏扣、丝扣不全、螺纹锥度不够等现象……
  (2)外形尺寸检验
  钢板制管件的纵焊缝的对口错边量b<10%s(s壁厚)但不得大于2mm。
  螺纹管件不得断丝个别断丝不得超过1扣。
  ……
  4. 阀门进货检验
  (1)外观检查:阀门两端应用盲板保护法兰密封面、焊接端或螺纹端部及阀门内腔……
  (2)阀门进货检验要求及依据标准见下表……
  5 .型钢进货检验
  (1)表面质量检查:型钢表面不得有裂纹结疤、折叠、分层及夹杂。
  (2)标志检查:型钢的标志采用钢印、喷印、挂标牌等方式标志应字迹清楚牢固可靠。
  ……
  6 .其他材料进货检验
  对于其他材料、材料配件、螺栓、焊条垫片等也必须按照相关标准检验检验合格后方可进入施工现场库房否则应退回供应商……   编制时间2011年A3版。
  

下载地址

进入下载页
文件大小
19.18MB
上传作者
一样无忧
文件类型
..doc

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息