[鄂尔多斯]某图书馆通风空调工程施工方案(创鲁班奖)资料目录li 1、工程概况………………………………………………………………4 li 2、编制依据………………………………………………………………5 li 3、施工组织和部署………………………………………………………6 li 4、主要施工方法及技术措施……………………………………………6 li 4.1、设备安装、运输…………………………………………………6 li 4.1.1设备、材料运输………………………………………………6 li 4.1.2开箱检查………………………………………………………7 li 4.1.3制冷机组安装…………………………………………………8 li 4.1.4水泵安装………………………………………………………8 li 4.1.5空调机组安装…………………………………………………9 li 4.1.6风机盘管安装…………………………………………………9 li 4.1.7设备、材料运输………………………………………………10 li 4.1.8散热器安装……………………………………………………10 li 4.2、地板采暖辐射暖安装……………………………………………11 li 4.2.1一般规定………………………………………………………11 li 4.2.2绝热层的铺设…………………………………………………12 li 4.2.3加热管的配管和敷设…………………………………………12 li 4.2.4热媒集配装置的安装…………………………………………12 li 4.2.5混凝土填充层的浇捣和养护…………………………………12 li 4.2.6地面层的施工…………………………………………………13 li 4.2.7检查调试与验收………………………………………………13 li 4.3、镀锌钢板风管制作安装…………………………………………14 li 4.3.1镀锌钢板制作…………………………………………………14 li 4.3.2镀锌风管安装…………………………………………………16 li 4.3.3镀锌风管部件安装……………………………………………17 li 4.4、空调水系统管道安装……………………………………………19 li 4.4.1支管制作安装…………………………………………………19 li 4.4.2管道施工方法…………………………………………………21 li 4.4.3阀门安装………………………………………………………24 li 4.4.4管道试压………………………………………………………25 li 4.4.5管道清洗………………………………………………………26 li 4.5、防腐与保温………………………………………………………26 li 4.5.1风管及设备安装………………………………………………27 li 4.5.2水管保温………………………………………………………28 li 4.5.3阀件保温………………………………………………………29 li 5、空调系统试运行、联动调试………………………………………29 li 5.1、风系统单机试运行调试…………………………………………29 li 5.2、风系统阀门调试…………………………………………………29 li 5.3、风机单机试车……………………………………………………30 li 5.4、设备单机试运转…………………………………………………30 li 5.5、系统试运转及调试………………………………………………31 li 6、工程竣工资料整理…………………………………………………32 li 7、工期保证措施………………………………………………………32 li 8、质量保证措施………………………………………………………37 li 9、安全保证措施………………………………………………………39 li 10、文明施工现场措施…………………………………………………42内容简介此稿件为鄂尔多斯某图书馆通风空调工程施工方案;项目拟建建筑面积36827平方米。由三个“花瓣”组成第一个“花瓣”为二层阅览室;第二个“花瓣”为四层阅览室;第三个“花瓣”为二层地区展厅;第一和第三个“花瓣”由四层的图书馆大厅连为一体;第二个和第三个“花瓣”由二层报告厅连为一体。建筑最高四层最低二层。最高度23.2米。南北走向约220米东西走向约150米。功能分为二部分其中图书馆面积约27000平方米展览厅建筑面积9827平方米。
  空调机组安装:
  a.组合式空调器设备在墙体未砌筑封闭之前安装就位。
  b.空调机组表面式换热器产品合格证与设备到货期限相符外表未发现损伤安装前可不做水压试验。否则须进行试压验收试验压力应是工作压力的1.5倍如有渗漏应及时更换。
  b.空调机组表面式换热器产品合格证与设备到货期限相符外表未发现损伤安装前可不做水压试验。否则须进行试压验收试验压力应是工作压力的1.5倍如有渗漏应及时更换。
  d.空调机组安装完成后应再进行风机的调试及平衡确保没有明显的震动。
  ……
  g.在安装永久的空气过滤器前或风机运行前应完全清理空调机组内部。在风机运行前安装空气过滤器空气过滤器应与过滤器的框架紧密安装。在系统正式移交前先把不清洁的空气过滤器完全更换。
  h.所有空调机组的紫外光灯杀菌装置、加湿器等附加装置必须于空调机组出厂前于空调处理机原厂房内作组装并经测试确保机组之密封及保温符合要求后方可出厂运到工地进行空调机组安装。   
  编制于2009年资料知名设计院设计创鲁班奖。

下载地址

进入下载页
文件大小
102.10KB
上传作者
monto
文件类型
..doc

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息