供暖系统优秀毕业设计(含计算及阻力系数计算表)..zip

投稿: 沐沐 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

供暖系统优秀毕业设计(含计算书及阻力系数计算表)一、工程概述:本工程为恒昌.卢浮公馆居住小区二期 ,位于西宁海湖新区.13#住宅楼总建筑面积约14521平方米地上二十四层地下三层建筑.住宅面积为:12590平方米,地下面积为:1930平方米。二、设计参数:1、室外设计参数:(1).冬季采暖室外计算干球温度 -11.4℃2.室内设计参数:冬季采暖居住部分室内计算温度:卧室、起居室 20℃ 厨房 16℃ 卫生间 25℃ 三、主要围护结构热工计算参数:居住部分:外 墙:K=0.54w/m^2`.k 外窗:K=2.0w/m^2`.k屋面:K=0.37w/m^2`.k隔墙:K=1.1w/m^2`.k四、采暖系统:1.供热热源:本工程采暖供回水温度:低,中区均为55/45%%Dc热水,由设在12#楼地下室的小区换热站提供,其系统由市政热力公司设计。本建筑采暖总热负荷(采暖放大系数为1.5):Q=784.8kw;其中低区Q=381.8kw;中区Q=403kw2.系统形式:(1).采暖系统住宅为共用立管的分户热计量系统,户内均为低温地板辐射采暖系统,加热管敷设在楼层地面下的垫层内,供回水干管架空敷设在地下车库和库房内.(2).供暖区按竖向划分:1~12层为低区;12~24层为中区。(3).系统定压方式:低,中区定压均由换热站设计完成。(4)分/集水器应根据各用户加热盘管回路数进行选配.每一回路设电动温控阀各房间设置相应的无线远传温控器便于分室调节,详见03k404-31。五、图纸展示img title=供暖系统优秀毕业设计(含计算书及阻力系数计算表)_1 tfs/pic/v1/tfs/T1oUD_BXWT1RCvBVdK.png