[扬州]某校暖通毕业设计说明书(办公建筑)工程概况:1.2.1 建筑资料: 该建筑总建筑面积为8504m2。建筑物一层为大堂、咖啡厅二层为办大茶厅、员工准备间、工作间等三层为包厢四层为会议厅和包厢五~九层为客房。各层层高详见图纸。 本工程提供图纸有:建筑平面图屋顶平面图等。1.2.2 气象资料:夏季空气干球温度34.4℃夏季室外计算湿球温度28.3℃夏季日平均温度31.3℃冬季室外计算温度-2.5℃冬季室外计算相对湿度77%纬度(北)31°10′海拔2.6m大气压力(kpa):冬季102.54;夏季100.54室外平均风速(m/s):冬季2.6;夏季3.1。1.2.3 水质资料:城市自来水。 1.2.4 冷/热源/电源:制冷站冷水供回水温度为7℃/12℃/城市蒸汽管网供给高温蒸汽 /220/380V50Hz民用动力电。1.2.5 围护结构资料屋面:挤塑聚笨板 Ⅲ型k=0.697W/m2·k外墙:钢筋砼聚苯颗粒保温沙浆II型墙k=0.983 W/m2·k外窗:根据窗墙比不同分别选择钢普通单框中空玻璃窗9~12mm(平开)k=3.5 W/m2·k钢普通单框单玻+单框双玻璃100~140mm(平开)k=2.5 W/m2·k门:根据用途不同查有关资料确定传热系数值;内墙:采用混凝土多孔砖k=1.86W/m2·k;楼板:底部自然通风的架空楼板(聚苯颗粒保温沙浆)k=1.3W/m2·k楼梯间:为不使用空调区域内抹30厚保温砂浆;1.3设计内容1、确定初步设计方案。2、空调热(湿)负荷的计算(1)建筑围护结构传热的计算(按冬、夏季分别进行);(2)通过外窗太阳辐射热引起冷负荷的计算;(3)人体散热散湿的计算;(4)照明设备散热引起冷负荷的计算;(5)冬、夏季热(湿)负荷汇总表。3、空气调节过程设计(1)确定房间气流组织形式;(2)新风量的计算;(3)夏季空调过程设计计算、送风量的确定(附i-d图);4、空气处理设备的选择和计算。5、房间气流组织计算(选择布置送、回风口布置送、回风风道等)6、送、回风风道系统水力计算。7、空调系统消声减振的设计与计算。8、空调用制冷装置的设计与冷水机组的选择计算;9、空调机房的设计与布置。10、图纸绘制其内容包括空调系统的设计与施工说明以及设备明细表和图纸目录;各层空调送、回风平面图;各层空调送、回风系统图;各层冷冻水平面图各层空调冷冻水系统图;空调水系统流程图;空调、制冷机房平、剖面图;安装大样图。img title=[扬州]某校暖通毕业设计说明书(办公建筑)_1 src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1P6h_BmDT1RCvBVdK.png下载地址