北京市某综合办公楼地源热泵空调设计内容简介内容介绍br关于北京市某综合办公楼地源热泵空调系统的毕业设计。包括:外文翻译、设计说明书、设计图纸等是一套完整的毕业设计。
   本设计为北京市某综合办公楼地源热泵空调设计共六层建筑总面积10000 空调面积约6000 全楼冷负荷为307千瓦根据房间功能全楼采用地源热泵系统进行集中供给空调方式。
   根据各不同功能房间办公室、会议室、宿舍等将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统有百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式冷水泵两台一用一备;冷却水泵选两台一用一备。卫生间通风统一由排风扇接出在末端安装止回阀。
  