武汉市汇港中心空调工程毕业设计..dwg
内容介绍
武汉市汇港中心空调工程毕业设计内容简介内容介绍br武汉市汇港中心空调工程毕业设计包含:设计任务书、开题报告、设计说明书、负荷计算、水力计算、设计图纸等是一套非常完整的毕业设计。本设计为武汉市汇港中心空调工程设计是一栋集商场、餐饮、办公、会议厅为一体的综合性大楼。空调冷负荷为1376556W冷负荷指标117.51 W/㎡;总的热负荷为853760W,热负荷指标72.88W/㎡。该楼的设计高度为45.150m建筑面积为17562㎡空调建筑面积为11714 ㎡。
结合本建筑物的特点采用了全空气和风机盘管加新风两种空调系统形式。一层商场采用了一次回风全空气系统室内送风采用方形散流器平送风方式。二层及二层以上采用了风机盘管加新风的空调形式风机盘管为卧式暗装采用双层百叶送风口。新风从墙洞或新风竖井引入再由新风机房的新风机组集中处理供应。冷冻水由顶层的冷冻机房供应采用了闭式同程两管制水系统水系统分为两个区域即一二层为一个区域三至九层为一个区域。本系统选取溴化锂吸收式机组一台型号为HAU-CG(A)N450VG。冷冻水泵、冷却水泵和热水泵的选取分别满足一二分区的要求选用二台。本工程设置了低噪声逆流式冷却塔2台型号为MS-500。水管用泡沫橡塑保温风管采用离心玻璃棉。工程设计中同时考虑了消声、减震的措施。