西宁刻盘暖通设计最全图纸(含超市、地下车库、公建及餐饮、会所、商铺、幼儿园)..zip
内容介绍
[青海]西宁刻盘暖通设计最全图纸(含超市、地下车库、公建及餐饮、会所、商铺、幼儿园)一、设计范围br/餐饮采暖、通风系统br/二、设计参数br/(一)室外计算参数br/1.大气压力:冬季77510Pa夏季77350Pabr/2.冬季最低日平均室外计算干球温度:-20.3%%dcbr/3.室外计算干球温度:br/冬季采暖:-13%%dc冬季通风:-9%%dc夏季通风:22%%dcbr/4.室外风速:冬季平均1.7m/s夏季平均1.9m/sbr/5.最大冻土深度:134cm;(二)通风换气次数br/公共卫生间 10次/小时br/餐厅 20m3/人br/厨房 40次/小时br/初加工 4次/小时br/洗碗间 500m3/hbr/防排烟设计参数br/防烟分区排烟量 60m3/h·m2br/排烟系统排烟量 120 m3/h·m2(按所负担的最大防烟分区面积计算)br/三、采暖热负荷br/经计算餐饮采暖负荷:97kw;br/四、室内采暖br/1.本建筑采暖系统为双管式。水平干管同程。br/2.散热器采用铝制柱翼型。连接为侧面上进下出。其进水管上安装自力式温控阀。br/3.散热器规格:br/A:高度 mm散热量 w(85-60%%dc)br/B:高度 mm散热量 w(85-60%%dc)br/C:高度 mm散热量 w(85-60%%dc)br/散热器承压0.6MPa室内温度按20%%dc计br/五、通风系统br/1.卫生间设机械排风。换气次数10次/小时。换气扇应具有止回功能。br/2.餐厅按照每人20m3设排风系统。可根据需要启停控制。br/3.厨房设局部排气罩排风和全面排风。总排风量为40次换气。br/其中局部排风占65%全排风占35%。br/4.厨房初加工设全面排风。总排风量为4次换气。br/5.洗碗间排风量500m3/h。br/六、防排烟系统br/1.本建筑均采用自然方式排烟。br/房间的可开启外窗面积不小于2%。br/封闭楼梯间每五层可开启外窗的面积不小于2m2。七、图纸展示下载地址
进入下载页
文件大小
5.95MB
上传作者
蓝色妖姬
文件类型
..zip