同济-瑞金宾馆-暖通施工图汇总(空调通风防排烟系统设计)..zip
内容介绍
同济-瑞金宾馆-暖通施工图汇总(空调,通风,防排烟系统设计)一、空调系统设计br/工程概况br/1. 项目名称:瑞金宾馆新接待大楼及贵宾楼br/2. 子项名称:新接待大楼br/3. 总建筑面积: 19613平方米br/其中:地上建筑面积 14793方米br/地下建筑面积 4820平方米br/建筑高度:35.00mbr/地上9层地下2层br/4.总冷负荷:1900KW总热负荷:1500KWbr/冷耗指标:0.10KW/m2热耗指标:0.08KW/m2设计范围br/暖通专业负责建筑红线内空调通风防排烟系统设计。天然气管道系统由当地天然气公司负责设计安装。本设计不包括二次装修涉及到二次装修范围内的空调设计仅为示意不可施工。机房详图待设备确定后再设计。所有厨房均预留土建排油烟竖井具体由设备承包商负责通过屋顶并经油烟净化达标后排放。室外环境及相关的市政专项设计。空调冷热源br/本工程设中央空调系统冷热源集中设置于接待大楼地下室。冷源为水冷电制冷机组设置制冷量2110kW离心式冷水机组2台制冷量750kW螺杆式冷水机组1台。空调冷冻水供回水温度6.0/12℃冷却水供回水温度32/37℃。热源为燃城市煤气热水机组设置制热量1950kW热水锅炉3台热水机组为空调和给排水专业提供热源供回水温度为90/70℃二次侧空调温水供回水温度60/45℃。离心式冷水机组额定工况下性能系数(COP)为6.15螺杆式冷水机组额定工况下性能系数(COP)为5.2。热水锅炉热效率为94%。空调水系统设计:br/(1)空调水系统采用二次泵变流量系统br/(2)空调水系统采用四管制异程式系统末端空调箱回水管上设置比例式电动两通阀与动态平衡阀组合为一体br/的流量控制阀末端风机盘管回水管上设置开关式电动两通阀与动态平衡阀的组合阀。br/(3)空调水系统定压采用开式膨胀水箱定压方式。br/空调风系统及气流组织设计。br/客房办公等空调采用风机盘管加新风系统。大空间空调采用低速单风道全空气系统。br/二、通风系统设计br/1.地下变配电房:采用机械排风方式,通风量按设备发热量计算。br/2.空调能源中心:br/3.水泵房:水泵房采用自然进风机械排风的通风方式通风量按br/采用机械送排风方式,按6次/h换气次数计算通风量。4次/h换气次数计算。br/4.浴厕:均设有机械排风系统,通风量按10次/h换气次数计算。三、节能设计br/(1)空调冷源采用能效比较高的螺杆式冷水机组及离心式机组,可组成多种配置模式br/采用大温差设计夏季供回水温差为6%%Dc冬季为15%%Dc以节省水泵的运行费用。冷热源机房采用群控方式。br/(2)空调水系统循环水泵的输送能效比为:冷水系统为0.0186及0.0188。热水系统为0.0069。br/(3)空调风系统的单位风量耗功率小于0.46。br/(4)全空气系统采用的新风量空调季节为最小新风量过渡季节为全新风或50%的新风量以最大程度利用天然冷源。br/(5)通风风机的单位风量耗功率小于0.32。br/(6)地下车库的排风机一般采用双速风机可根据车库内的CO的浓度来调节通风机的启停及档位。br/(7)风管的保温材料的导热系数为0.0376W/(m.K),热阻为0.8(m2.K/W).br/(8)每栋单体均设分别置冷、热量计量装置。br/(9)主要功能房间应在明显位置设置带有显示功能的房间温度测量仪表;在可自主调节室内温度的房间和区域br/均设置带有温度显示功能的室温控制器。室内温度测量仪表测量最小分辨率为0.1℃其准确度等级不低于0.5级。br/风机盘管采用电动温控阀和三挡风速结合的控制方式并设有节能钥匙系统四、图纸展示下载地址