[河南]商丘某影城2016年暖通空调系统及通风排烟系统设计图纸(包括各种大样图)一、工程概况本院负责设计该项目的空调系统及通风排烟系统。二. 设计参数:室外气象参数(商丘地区):空调计算干球/湿球温度:34.60℃/27.90℃夏季通风计算干球温度:30.80℃冬季空调计算干球温度:-6.30℃冬季空调计算相对湿度:69%三. 通风及防排烟系统设计:1.卫生间设置机械排风换气次数≥15次/h。消毒间仓库换气次数≥5次/h垃圾房换气次数≥10次/h.2.根据本工程的重要性结合防火规范的要求根据需要设计了机械排烟系统。(1)无直接自然通风且长度超过 20m的内走道或虽有直接自然通风但长度超过 60m的内走道设机械排烟系统。(2)影厅均设置机械排烟系统其排烟量按13次/h和每平方每小时90m3h中最大值计算设置补风系统火灾时开启补风风机补风。(3)面积大于50平方米且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗或设固定窗房间设置机械排烟系统。(4)除影厅外排烟风机负担一个防烟分区时其排烟量按负担最大防烟分区的面积乘以60m3/h计算。排烟风机负担两个及两个防烟分区时其排烟量按负担最大防烟分区的面积乘以120m3/h计算。(5)排烟口、排烟阀平时为关闭时设置手动和自动开启装置。手动开启装置距地1.5米具体位置现场确定。(6)防烟楼梯间及其前室、消防电梯间合用前室防烟,沿用原设计。3.空调通风所使用设备和材料均为不燃材料并要求得到消防、环保等有关主管部门认可。4.对于跨防火分区的空调、通风管道设计防火保护吊装式无机房的排烟风机设防火保护措施。空调通风系统送回风管道下列部位均设70%DC动作的防火阀。 (1) 穿越防火分区处。(2) 穿越通风、空调机房及重要或火灾危险性大的房间隔墙或楼板处。 (3) 各层水平风管与土建竖井相接的水平段上。 (4) 穿越变形缝处的两侧。 四. 空调系统设计:1.电影厅、大堂、走道采用集中式全空调系统办公室区域采用半集中式空调系统。2.空调冷源采用模块化空气源冷热水机组置于屋面具体位置甲方自理。3.风管制作与安装1).本工程所有标高均为相对标高标高以米计标注尺寸以毫米计风管贴梁底安装。2).所有的水平和垂直风管必须设置支吊架做法详见08K132,并在支吊架间镶以软木垫测量口位置做法见06K131。3).空调风管采用镀锌钢板本系统为低压系统,镀锌钢板厚度1mm,保温采用30mm单面铝箔离心玻璃棉保温,其制作和安装严格按照行业标准和国家施工及其验收规范执行。4).安装调节阀,蝶阀等调节配件时,必须注意将手柄配置在便于操作的部位。5).安装防火阀时,应对其外观质量和动作灵活性.可靠性进行检验,防火阀的安装位置必须与设计相符,气流走向必须与阀体标志的箭头一致,严禁反向,必须单独配置支.吊架。五. 消声、减振:br/1.所有空调机组、风机等机械转动设备皆用减振吊钩或减振垫;空气源热泵、水泵等采用橡胶减振垫安装。2.所有热泵、水泵、空调机组等接水管处用橡胶软接头;空调机组等接风管处用保温型不燃防火软管风管软接的长度采用150~300mm。3.各设备隔振基础待甲方订货后同产品说明书校队无误后方可施工。六. 环保与节能:1.所有空调设备均选用附和国家现行建筑节能标准要求的产品;风机均选用噪声低、效率高的产品。2.在空调总供、回水管上安装一套能量表对整个空调系统冷热量计量;七、图纸展示: src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1uBATB5hv1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg下载地址